recordere.dk forum     Det danske community for hjemmets elektronik og indhold     Siden 2003
<b>Forside</b> Forside > Brugergrupper > Bruger til bruger
  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Nyt komfur på 2 faser?
  FAQ FAQ  Søg i forum   Opret ny bruger Opret ny bruger  Log ind Log ind

Nyt komfur på 2 faser?

 Besvar Besvar
Forfatter
Besked
wiesel Se dropdown menu
Bruger
Bruger


Oprettet: 25-August-2008
Sted: Valby
Status: Offline
Point: 207
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér wiesel Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Emne: Nyt komfur på 2 faser?
    Sendt: 12-Juli-2013 kl. 20:39
Nogen der ved om et keramisk/induktion komfur kan køre på 2 faser?
Til top
Notfast Se dropdown menu
Guld medlem
Guld medlem
Avatar

Oprettet: 28-April-2008
Sted: Øst Jylland
Status: Offline
Point: 2875
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Notfast Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 12-Juli-2013 kl. 21:13
Oprindeligt skrevet af wiesel wiesel skrev:

Nogen der ved om et keramisk/induktion komfur kan køre på 2 faser?

Ja det kan sådan een uden problem, hvis den er lavet til det.

Nogen er, andre er ikke.
.....
Til top
wiesel Se dropdown menu
Bruger
Bruger


Oprettet: 25-August-2008
Sted: Valby
Status: Offline
Point: 207
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér wiesel Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 12-Juli-2013 kl. 21:43
Hvordan kan jeg se det :) ? Var i Elgiganten, og de var ikke til megen hjælp. Snakkede med en elektriker, og han sagde man burde kunne se det omme bag komfuret. Vi prøvede at rykke et ud, og der stod der følgende

https://www.dropbox.com/s/9tk09djwzm3gbuf/Photo%2011-07-13%2017.57.01.jpg

Hvad betyder det?

Til top
Bassekat Se dropdown menu
Super bruger
Super bruger
Avatar

Oprettet: 24-August-2012
Status: Offline
Point: 340
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Bassekat Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 12-Juli-2013 kl. 21:55
L1 - L2 - L3 er faser

N er NUL 

PE er Jord

Der er 2 måder at slutte det til ved 230 V og 2 måder ved 400 V.

Billed øverst til venstre er 230 V med én fase, en nul og jord
Billed nederst til højre er 400 V med 2 faser, en nul og jord

Så svaret må være - JA Big smileWink


Redigeret af Bassekat - 12-Juli-2013 kl. 21:56
Til top
wiesel Se dropdown menu
Bruger
Bruger


Oprettet: 25-August-2008
Sted: Valby
Status: Offline
Point: 207
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér wiesel Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 12-Juli-2013 kl. 22:06
Okay. Hvad "taber" man ved kun at have det tilsluttet 2 og ikke 3 faser? Har nemlig ringet til Electrolux, og de sagde at det komfur som billedet er fra - skulle køre på 3 faser :S
Til top
Bassekat Se dropdown menu
Super bruger
Super bruger
Avatar

Oprettet: 24-August-2012
Status: Offline
Point: 340
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Bassekat Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 12-Juli-2013 kl. 23:05
Oprindeligt skrevet af wiesel wiesel skrev:

Okay. Hvad "taber" man ved kun at have det tilsluttet 2 og ikke 3 faser? Har nemlig ringet til Electrolux, og de sagde at det komfur som billedet er fra - skulle køre på 3 faser :S

Man "taber" ikke rigtig noget, men hvis der trækkes det på én fase, som var tiltænkt 2 faser, ja så trækkes der mere end sikringerne vil være med til.

Men der står jo at det kan bruges selv med én fase og 230 Volt.

Idag er der vel 13 Ampere sikringer til den slags, så forskellen fra 2 til 3 faser er: 13 Ampere x 230 Volt = ca 3000 watt

"Tabet" kan selvfølgelig være at komfuret er noget langsommere om at blive varmt, idag der ved 3 faser er 3 x 13 x 230 Volt (ca 9000 Watt) at trække på - fremfor 3000 eller 6000 Watt
Til top
 
 Besvar Besvar
 
Skift forum Forum-tilladelser Se dropdown menu