Har elektrikeren lavet det godt nok |
Besvar | Side 12> |
Forfatter | |
Enerneslo
Bruger Oprettet: 17-November-2007 Sted: Denmark Status: Offline Point: 210 |
Funktioner
Tak(0)
Sendt: 12-August-2017 kl. 10:43 |
Hmm, der bliver jeg så lidt i tvivl. Men det ville i hvert fald være dumt andet. :)
|
|
Jakobfc
Bruger Oprettet: 02-September-2004 Sted: Denmark Status: Offline Point: 114 |
Funktioner
Tak(0)
|
Så husker jeg reglen forkert fair nok, men går udfra der skal markeres at der forefindes samling i isoleringen?
|
|
Enerneslo
Bruger Oprettet: 17-November-2007 Sted: Denmark Status: Offline Point: 210 |
Funktioner
Tak(0)
|
Man må faktisk godt have samledåser under isoleringen, da den nok er skjult men ikke utilgængelig. Lidt lige som at have en dåse bag en væg med en inspektionslem.
|
|
Jakobfc
Bruger Oprettet: 02-September-2004 Sted: Denmark Status: Offline Point: 114 |
Funktioner
Tak(0)
|
Pl dåsen er ikke beregnet til at være skjult du har jo normalt adgang til den via lampestedet. Sådan som du beskriver det er PL dåsen skubbet op og væk fra hullet for at gøre plads til spot.
|
|
sl1000
Bruger Oprettet: 10-August-2006 Sted: Hørsholm, DK Status: Offline Point: 208 |
Funktioner
Tak(0)
|
dengang jeg var elektrikker, og der er som nævnt tideligere 30 år siden, samlede vi rør i dåser på loftet under isoleringen. Det var dåser med indgang til rør og de havde et låg med lille skrue på toppen. Er det nu ulovligt eller var det også det dengang ??
/Martin |
|
Guests
Gæst |
Funktioner
Tak(0)
|
prøv og lav nogle billeder og læg dem her af det du er i tvivl om
|
|
kenneth85
Guld medlem Oprettet: 03-Juni-2013 Sted: Løsning Status: Offline Point: 963 |
Funktioner
Tak(0)
|
Men en PL dåse er jo beregnet til at ligge skjult? Den PL dåse han har lavet hul i er der jo et fysisk lampeudtag til inde i huset. Det er ikke den samme dåse som jeg nævnte at han havde fundet og skiftet ud med en samlingsboks. Samlingsboksen har han rigtig nok monteret på nogle spær så den er synlig over isoleringen.
|
|
Når noget har godt design og er brugervenligt, så bruger man det mere.
|
|
Jakobfc
Bruger Oprettet: 02-September-2004 Sted: Denmark Status: Offline Point: 114 |
Funktioner
Tak(0)
|
Hvis dåsen kommer til at ligge under isolering og over loft dvs. Utilgængelig er installationen ulovlig der må ikke laves skjulte samlinger, måske derfor han har bedt dig om at ligge isoleringen på plads, så har han "ikke" lavet den skjult.
|
|
kenneth85
Guld medlem Oprettet: 03-Juni-2013 Sted: Løsning Status: Offline Point: 963 |
Funktioner
Tak(0)
|
Det er alm inst. kabler.
Det ligner en pl dåse magen til dem jeg kan google mig frem til fra LK. Og der er ingen aflastning lavet til det hul i toppen af PL dåsen. Det ligner han har smadret en skruetrækker ned for at lave hullet. Kablerne hen over spær er ikke fast gjorte men ligger bare hulter til bulter. Han har desuden heller ikke ryddet op efter sig, så jeg måtte støvsuge alle steder han havde været. Han overholdte heller ikke de aftaler vi lavet. Først aftalte vi Tirsdag, men der var ikke kommet vare. Og det fik jeg først at vide om eftermiddagen? what? (Aftalen er 2 uger gammel) Vi lavet en ny aftale til Torsdag. Der måtte jeg ringe til ham kl 10 og tjekke om vi ikke havde en aftale. Han dukket op kl 11 og var her i 4 timer. Alt isolering på loftet har han smidt hulter til bulter, og der ligger også en del afklibbet ledningsstykker. Så heller ikke her har hen ryddet op. Så jo det er vitterligt noget klamp han har lavet. Han er hele vejen igennem sprunget over hvor gæret er lavest. Men så længe han har overholdt loven så er der jo ikke meget at komme efter. Men det er da helt sikkert folk som ham der har givet håndværkere et dårligt ry. Tak for jeres input. ----------- Opdateret 12/8, med diverse grammatiske fejl. Var vist lidt træt da jeg skrev det. :-)
Redigeret af kenneth85 - 12-August-2017 kl. 07:34 |
|
Når noget har godt design og er brugervenligt, så bruger man det mere.
|
|
Enerneslo
Bruger Oprettet: 17-November-2007 Sted: Denmark Status: Offline Point: 210 |
Funktioner
Tak(0)
|
Alm inst.-kabler må man gerne trække uden at lægge dem i rør.
Kablet skal føres ind i PL-dåsen i de dertil indrettede kabelindgange. Ellers følger du ikke producentens anvisninger. Er det en PL-dåse fra LK, eller er det en Unidåse fra Kaiser? Man må gerne trække kabler hen over spær. De skal dog fastgøres til spærrene eller andre bygningsdele. Også selvom de ligger under isoleringen. |
|
aerik
Guld medlem Oprettet: 25-Januar-2011 Sted: Vejle Status: Offline Point: 4258 |
Funktioner
Tak(0)
|
Få evt en anden ud at kigge.
Jeg ved i har lavet en mundtlig aftale, men det skal jo være lovligt... |
|
Hother
Platin medlem hummelmose Oprettet: 12-Juli-2006 Sted: Denmark Status: Offline Point: 23899 |
Funktioner
Tak(0)
|
Samme her, det er en menneskealder siden jeg blev udlært som elektriker, men den gang var fremgangsmåderne slet ikke lovlige. Men som jeg har forstået det, så har EU-regler (fanden stå i det), lempet mange af vore tidligere danske regler, så vi gik ned i standarder. Men når jeg ser hvad der bliver lavet i dag, så lyder installationen lovlig, selv om det i min tid ville være blevet anset som Klamp".
|
|
B&W Head phones, og Panasonic DP-UB9000- Panasonic Lumix MSC-FZ2000,Panasonic 65HZ2000 og Yamaha NS-SW050. BUCHARDT S300 MKII. Marantz Melody MCR612 media receiver. På vej Marantz HD-AMP1.
|
|
Besvar | Side 12> |
Skift forum | Forum-tilladelser Du kan ikke oprette nye emner i dette forum Du kan ikke besvare indlæg i dette forum Du kan ikke slette dine indlæg i dette forum Du kan ikke redigere dine indlæg i dette forum Du kan ikke oprette afstemninger i dette forum Du kan ikke stemme i dette forum |