IHC PIR defekt (løst) |
Besvar | Side <123> |
Forfatter | |
ridderdk
Guld medlem Oprettet: 29-September-2006 Sted: Køge, Denmark Status: Offline Point: 985 |
Funktioner
Tak(0)
|
nå
jeg takker for hjælpen, tror jeg må ringe efter en elektriker fik sat et nyt kabel på 24v stik i input modulet og det er således monteret nøjagtig som beskrevet i vejledningen. Den gamle PIR var kun monteret til en datalinie og og 0v Jeg har ikke ændret i konfigurationen i IHC visual, og de gamle kabler monteret på input modulet sidder stadig samme sted, og når jeg skruer på følsomheden blinker den grønt og test perioden starter. I de 15 minutter testen løber, registreres det hver gang med blink jeg går forbi. Såsnart perioden er slut og jeg går forbi, sker ingenting, så udgangen aktiveres ikke. Det kan vel ikke være fordi jeg har sat to andre kontakter til også at kunne kippe på spotsne?? Jeg kan ikke komme på andet jeg har lavet i IHC visual.
|
|
ridderdk
Guld medlem Oprettet: 29-September-2006 Sted: Køge, Denmark Status: Offline Point: 985 |
Funktioner
Tak(0)
|
Det bliver sjovere og sjovere
Kablet med x (som jeg har sat) skulle være mit PIR kabel Kun blå og orange er tilsluttet som vist på billedet: Jeg tager et af de ubrugte kabler og forbinder til 24v på inpumodulet, det må være løsningen. På den gamle OPUS PIR 73, blev dette ikke brugt kan jeg læse mig frem til (http://www1.lk.dk/katalog/vejledning/97762_04.pdf) Redigeret af ridderdk - 20-December-2017 kl. 17:58 |
|
ridderdk
Guld medlem Oprettet: 29-September-2006 Sted: Køge, Denmark Status: Offline Point: 985 |
Funktioner
Tak(0)
|
Jep, jeg er igang nu med at lede, alle kabler BURDE være nummereret, men der er ikke meget plads, men jeg prøver
Hvis nu den gamle ikke har været tilsluttet 0 volt i input modulet, kan jeg så vælge en tilfældig, eventuelt sammen med en "makker" og tilslutte der? |
|
Kandersen
Platin medlem Oprettet: 13-Juli-2006 Sted: 4653 Status: Offline Point: 10964 |
Funktioner
Tak(0)
|
Det er desværre meget normalt at elektrikerne ikke nødvendigvis følger LK´s anvisninger for, hvilke farver man montere på hvad. Det er en anbefaling fra LK og intet andet. Så der er frit valg. Hvis du kigger på monteringsvejledningen på side 2 nede i venstre hjørne. http://www1.lk.dk/katalog/vejledning/019D875922_05.pdf Så kan du se hvordan den skal forbindes.
I dit Visual program kan du se, hvilket input modul samt indgang som ledningen kommer ind på. Kig fysisk på indput modulet på indgangen. Find kablet til din PIR. Find ledningen i kablet, som går til den indgang på input modulet, som du fandt via Visual programmet. Notér farven på ledningen. Så ved du hvilken ledning (farve) du skal forbinde til Pin 1 på PIRén. Pin 2 skal være +24volt. Pin 3 skal være 0volt fra indput modulet. Igen kan du bruge samme metode. Men denne gang kigger du ikke i Visual programmet, men derimod fysisk på input modulet og PIR kablet. Een af ledningerne går til 0volt klemmen på input modulet. Det er den du skal bruge på Pin 3. Jeg ville ikke forsøge mig frem hvis det var mig. Jeg vil følge kablet op i tavlen. |
|
ridderdk
Guld medlem Oprettet: 29-September-2006 Sted: Køge, Denmark Status: Offline Point: 985 |
Funktioner
Tak(0)
|
Fandt den her anbefaling fra LK
IHC LINK-6 NOPOVIC (3 x 2 x 0,6 mm) +24 V d.c. orange (i hvid/orange par) 0 V d.c sort (i sort/blå par) violet (i violet/grøn par) Datalinie 1 blå (i sort/blå par) Datalinie 2 grøn (i violet/grøn par) Men i min IHC dokumentation står Ledningsfarve i 24v kabel er Blå , og jeg kan se PIR registrerer der er bevægelse. Så er det korrekt at elektrikeren der monterede det i sin tid, har ikke fulgt anbefaling? Hvilken ledning skal så forbindes til 0 volt på montagepladen? Vil der ske noget ved at prøve mig frem, eller er jeg så langt ude nu, at en elektriker skal på? |
|
ridderdk
Guld medlem Oprettet: 29-September-2006 Sted: Køge, Denmark Status: Offline Point: 985 |
Funktioner
Tak(0)
|
slettet
Redigeret af ridderdk - 20-December-2017 kl. 15:42 |
|
ridderdk
Guld medlem Oprettet: 29-September-2006 Sted: Køge, Denmark Status: Offline Point: 985 |
Funktioner
Tak(0)
|
Uhh, man bliver så træt...
Jeg takker for du gider hjælpe :-) Jeg kan se i 15 minutters test perioden at den registrerer bevægelse når jeg går forbi, idet den grønne lampe blinker. Men udgangen aktiveres altså ikke, selvpm start er sat til 14:00 og jeg har checket controllerens ur går korrekt. Her kan du se den gamle, der har aldrig været tilsluttet mere end 2 ledninger, og den gamle virkede altså i 13 år... Medmindre altså en af de andre ledninger er faldt ud af klemme 2, helt af sig selv!!??? Redigeret af ridderdk - 20-December-2017 kl. 15:43 |
|
Kandersen
Platin medlem Oprettet: 13-Juli-2006 Sted: 4653 Status: Offline Point: 10964 |
Funktioner
Tak(0)
|
Lige et spørgsmål. Har du kun monteret 2 ledninger?
Den skal monteres med mindst 3. Pin 1 - til en indgang på input relæet. Pin 2 - +24volt Pin 3 - 0volt Pin4 er skumringsrelæet i den. Hvis du ikke bruger det, så behøver du den ikke. |
|
Kandersen
Platin medlem Oprettet: 13-Juli-2006 Sted: 4653 Status: Offline Point: 10964 |
Funktioner
Tak(0)
|
Som du har bemærket, så har den en 15 minutters indkøringstid hvor du kan justere den. Faktisk ret smart, men 15 minutter er længe at vente, når man kan gøre det på 3 :-)
|
|
ridderdk
Guld medlem Oprettet: 29-September-2006 Sted: Køge, Denmark Status: Offline Point: 985 |
Funktioner
Tak(0)
|
hmm
edit: Ser nu den har 15 minutter test periode hver gang den tændes, så giver den lige en chance ........ når jeg sætter PIR'en på, så tænder den og blinker så grønt stort set uden ophold, hvis jeg drejer på nogle af knapperne holder den pause på 2-3 sekunder. Disse knapper står som default, som jeg også synes burde være indstillingen. Det skulle betyde den aktiverer udgangen ved bevægelse uanset tidspunkt og lysforhold, tidspunkt som jeg forstår det, er styret i IHC som står således: Har jeg ikke monteret ledningerne korrekt? 1 bevægelses detektor 2 24v strøm som ifølge min gamle IHC dokumentation skulle være den blå ledning. Redigeret af ridderdk - 20-December-2017 kl. 14:54 |
|
ridderdk
Guld medlem Oprettet: 29-September-2006 Sted: Køge, Denmark Status: Offline Point: 985 |
Funktioner
Tak(0)
|
Super! tak for det Kim Der var en grøn tud sat fast på pappet i kassen, det havde jeg ikke lige set. Efter et par forsøg lykkedes det mig at få en "prøveledning" til at sidde fast, nu til de 2 rigtige :-) |
|
Kandersen
Platin medlem Oprettet: 13-Juli-2006 Sted: 4653 Status: Offline Point: 10964 |
Funktioner
Tak(0)
|
Du skal bruge den grønne "plastiktud" der følger med. Sætte den på en enden af en skruetrækker der passer i hullet.
Nu skal du bruge dette "værktøj" til at presse ledningen ned over monteringsrøret på PIRén. Du skal IKKE afisolere ledningen først. Røret som ledningen bliver presset ned over, skære sig ind i ledningen og skaber forbindelsen. Du kan se på røret, at det ligesom har en tynd revne. Det er her ledningen skærer sig ind i. |
|
Besvar | Side <123> |