recordere.dk forum     Det danske community for hjemmets elektronik og indhold     Siden 2003
<b>Forside</b> Forside > Visnings- og lytte-udstyr > Surround
  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Separat gruppe + jord
  FAQ FAQ  Søg i forum   Opret ny bruger Opret ny bruger  Log ind Log ind

Separat gruppe + jord

 Besvar Besvar Side  12>
Forfatter
Besked
Iron Man Se dropdown menu
Guld medlem
Guld medlem
Avatar
Brugeranmelder

Oprettet: 11-September-2007
Sted: Kolding
Status: Offline
Point: 1451
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Iron Man Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Emne: Separat gruppe + jord
    Sendt: 29-December-2012 kl. 13:36

Vi skal bygge nyt hus og jeg har fra flere hørt, at det er en god idé at få en separat gruppe til stereoanlægget i eltavlen samt at der er jordforbindelse. Vedkommen som projekterer vores el synes dog, at det lød tosset, men det er selvfølgelig os der bestemmer.

Er der nogen herinde som har erfaring med dette?
 
Til top
martin_p Se dropdown menu
Guld medlem
Guld medlem
Avatar

Oprettet: 11-Maj-2011
Status: Offline
Point: 852
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér martin_p Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 29-December-2012 kl. 13:48
Ja
Til top
martin_p Se dropdown menu
Guld medlem
Guld medlem
Avatar

Oprettet: 11-Maj-2011
Status: Offline
Point: 852
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér martin_p Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 29-December-2012 kl. 13:51
Jeg synes ikke der er noget i vejen med at lave en separat gruppe til dit anlæg, og det er så nemt at lave at andet ikke kan betale sig. Hvad har du af udstyr der skal forsynes?
Til top
SoundWave Se dropdown menu
Guld medlem
Guld medlem
Avatar

Oprettet: 12-Maj-2009
Status: Offline
Point: 817
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér SoundWave Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 29-December-2012 kl. 13:51
Det kommer jo lidt an på, hvor meget stereoanlægget forbruger om det er nødvendigt, og om der dermed er behov for det. Når det er nyt giver det sig selv, at der skal være jordforbindelse (med mindre du bor i et område, hvor der er nulling).

Mvh. Elinstallatør.
Til top
martin_p Se dropdown menu
Guld medlem
Guld medlem
Avatar

Oprettet: 11-Maj-2011
Status: Offline
Point: 852
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér martin_p Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 29-December-2012 kl. 13:53
Nulling i et hus, ej vel? Det har jeg ikke set før. Måske i en lejlighed.
Til top
martin_p Se dropdown menu
Guld medlem
Guld medlem
Avatar

Oprettet: 11-Maj-2011
Status: Offline
Point: 852
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér martin_p Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 29-December-2012 kl. 13:54
Det er somregl TT jording man kører med og ikke TN
Til top
Iron Man Se dropdown menu
Guld medlem
Guld medlem
Avatar
Brugeranmelder

Oprettet: 11-September-2007
Sted: Kolding
Status: Offline
Point: 1451
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Iron Man Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 29-December-2012 kl. 14:04
Oprindeligt skrevet af martin_p martin_p skrev:

Hvad har du af udstyr der skal forsynes?

Samme anlæg som jeg har nu:
 
Til top
martin_p Se dropdown menu
Guld medlem
Guld medlem
Avatar

Oprettet: 11-Maj-2011
Status: Offline
Point: 852
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér martin_p Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 29-December-2012 kl. 14:14
Havde nok været nemmere at tage over telefonen. Men jeg ville anbefale du lavede 2 eller 3, 1 pol + N grupper 13A.
Nu kommer der nok en masse kommentar osv. Men det er bare min mening.
Skal du lave et dedikeret rum?
Til top
Iron Man Se dropdown menu
Guld medlem
Guld medlem
Avatar
Brugeranmelder

Oprettet: 11-September-2007
Sted: Kolding
Status: Offline
Point: 1451
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Iron Man Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 29-December-2012 kl. 14:22
Oprindeligt skrevet af martin_p martin_p skrev:

Havde nok været nemmere at tage over telefonen. Men jeg ville anbefale du lavede 2 eller 3, 1 pol + N grupper 13A.
Nu kommer der nok en masse kommentar osv. Men det er bare min mening.
Skal du lave et dedikeret rum?

Både og Smile I første omgang bruger jeg et at husets værelser som er 15 kvm til lyd - det går lige.
 
Nogle siger, at de får mere ro i lydbilledet efter at de har fået en separat gruppe + jord - hvad der er reelt og der er placebo kan være svært. Der er også nogle som pudser sikringerne.
 
Planen er at lave en ekstra bygning på 8x8 meter som er identisk med vores garage og så lave bio i denne bygning. Der går nok lige et par år inden at jeg sætter dette i søen, da kæresten kun er på SU og hun skal gerne til, at bidrage lidt på et tidspunkt Wink


Redigeret af Iron Man - 29-December-2012 kl. 14:22
Til top
martin_p Se dropdown menu
Guld medlem
Guld medlem
Avatar

Oprettet: 11-Maj-2011
Status: Offline
Point: 852
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér martin_p Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 29-December-2012 kl. 14:43
Hvor i landet kommer du fra? Nyt hus = aut sikringer, der skal der ikke pudses nogen sikringer der ;) en separat jord tror ikke det vil gøre det store, jeg ville bare knalde den sammen med alle de andre jordledninger du har i tavlen. Men en seperat gruppe derimod, hvor du ikke kører andre husholdings maskiner ind over, tror jeg ville kunne gøre noget i sidste ende.
Til top
Iron Man Se dropdown menu
Guld medlem
Guld medlem
Avatar
Brugeranmelder

Oprettet: 11-September-2007
Sted: Kolding
Status: Offline
Point: 1451
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Iron Man Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 29-December-2012 kl. 14:56
Oprindeligt skrevet af martin_p martin_p skrev:

Hvor i landet kommer du fra? Nyt hus = aut sikringer, der skal der ikke pudses nogen sikringer der ;) en separat jord tror ikke det vil gøre det store, jeg ville bare knalde den sammen med alle de andre jordledninger du har i tavlen. Men en seperat gruppe derimod, hvor du ikke kører andre husholdings maskiner ind over, tror jeg ville kunne gøre noget i sidste ende.


Jeg mente heller ikke separat jord, bare jord :)

Jeg bor Grindsted, men skal bygge ved Ringe på Fyn.
Til top
SoundWave Se dropdown menu
Guld medlem
Guld medlem
Avatar

Oprettet: 12-Maj-2009
Status: Offline
Point: 817
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér SoundWave Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 29-December-2012 kl. 15:06
Oprindeligt skrevet af martin_p martin_p skrev:

Det er somregl TT jording man kører med og ikke TN

I København og Frederiksberg er det TN. Og hvis huset ligger her er det TN. Han skrev jo intet om hvor det var, derfor jeg skrev som jeg gjorde.
Til top
 
 Besvar Besvar Side  12>
 
Skift forum Forum-tilladelser Se dropdown menu