IHC PIR defekt (løst) |
Besvar | Side 123> |
Forfatter | |
Pallefar
Junior bruger Oprettet: 12-December-2008 Status: Offline Point: 31 |
Funktioner
Tak(0)
Sendt: 27-December-2019 kl. 19:20 |
Jeg har idag lige skiftet min LK PIR Opus 73 til Opus 74 PIR.
Efter den var installeret blinkede den grøn, og den er sat til bevægelsesudgang A. Men her til aften sker der ikke noget, lysene tænder ikke ? Vi har sat ledninger i 1,2,3.
|
|
rosrosros
Junior bruger Oprettet: 19-August-2004 Status: Offline Point: 27 |
Funktioner
Tak(0)
|
Jeg har netop har præcist samme udfordring.
Denne tråd var en fantastisk hjælp Tak!
|
|
Kandersen
Platin medlem Oprettet: 13-Juli-2006 Sted: 4653 Status: Offline Point: 10964 |
Funktioner
Tak(0)
|
Hmm.. Nu begynder der er dæmre nogle ting her.
Vi købe vores hus i dec 2016. (Det er bygget i 2007). Ude på den ene væg sad en opus73 PIR, som jeg kunne ikke få den til at virke. Dækslet var i øvrigt også smadret, så jeg gik nærmest ud fra, at den ganske enkelt var gået i stykker. Derfor skiftede jeg den til en IHC control 24v 180graders PIR (med Opus afdækning, så den kan sidde udendørs). Opus73 PIRén var tilsluttet et 24/24 input modul. Jeg synes dog meget bestemt, at den var monteret med 3 ledninger, altså +24volt, 0volt og signal ledningen. Den nye 180grader PIR er monteret med 4 ledninger fordi jeg også bruger skumringsrelæet. Men jeg er ret sikker på at de 24volt hele tiden har været monteret i kablet, for det kan jeg ikke mindes jeg har ændret. (Jeg har godt nok også ændret en hel del i det forløbende år i de 3 (nu 4) IHC tavler vi har, inkl lavet IHC alarm, IHC varmestyring, IHC Captain og OpenHab forbindelse. Så det er muligt jeg husker forkert). |
|
renep
Bruger Oprettet: 30-Marts-2008 Sted: Vestsjælland Status: Offline Point: 229 |
Funktioner
Tak(0)
|
Jo, 24/3 er til NC kontaktsæt (som fx alarmsløjfer) og 24/24 til alt andet. I starten var der kun 24/24, og med alarmkomponenterne kom 24/3, som jeg så - måske lidt misvisende - kalder et specielt alarmmodul, men det er altså oprindelsen. 24/3 giver heller ikke strøm nok til den gamle Opus, måske derfor den ikke virkede, hvis du kun har 24/3 moduler.
|
|
Kandersen
Platin medlem Oprettet: 13-Juli-2006 Sted: 4653 Status: Offline Point: 10964 |
Funktioner
Tak(0)
|
Er det ikke kun input 24/3 modulet?
Hvilket specielt alarm-indgangsmodul er det? Jeg har IHC alarm, jeg bruger almindelige 24/3 input moduler. Det eneste der er "specielt", det er alarm backup modulet. Resten er da mere eller mindre standard IHC komponenter. Btw jeg vidste ikke det med den gamle PIR (opus 73). Jeg havde ellers selv sådan en i sin tid, men den virkede ikke alligevel, hvorfor den blev skiftet. Der var 3 ledninger monteret på. |
|
renep
Bruger Oprettet: 30-Marts-2008 Sted: Vestsjælland Status: Offline Point: 229 |
Funktioner
Tak(0)
|
Den gamle PIR virker fint med kun 2 ledninger, fordi en IHC indgang er “Open collector”, som fungerer på den måde at den sender 24V ud på indgangen og så måler om der sker et stort “forbrug” ved at indgangen bliver forbundet til 0V. De normale indgangsmoduler kan på den måde levere op til 30mA som jeg husker det, og PIR har så en lille kondensator og diode til at overleve manglen på forsyning mens den bevidst kortslutter sin egen indgang i 0,1s.
Det er også derfor IHC har et specielt alarm-indgangsmodul, hvor indgangene kun måler ved 2mA for at den ikke skal afsætte en masse effekt i alarmledningerne, som er “Normally Closed” for at kunne detektere sabotage og fejl. |
|
Kandersen
Platin medlem Oprettet: 13-Juli-2006 Sted: 4653 Status: Offline Point: 10964 |
Funktioner
Tak(0)
|
Yep, og jeg er enig med dig i, at det ser sådan ud.. Jeg kan bare ikke forstå, hvordan det skulle kunne virke. Men endnu mere foruroligende er, at du også siger, at det kun var to ledninger i den anden ende som var monteret i kablet. Så forstår jeg slet intet. Jeg ville ellers have gættet på at den ene var knækket i den gamle PIR.
|
|
ridderdk
Guld medlem Oprettet: 29-September-2006 Sted: Køge, Denmark Status: Offline Point: 985 |
Funktioner
Tak(0)
|
Ja utroligt det skulle være så besværligt, men det var det jo så heller ikke.
Hvis du kigger på link til den gamle PIR, så vil du se den kun skal bruge de 2 ledninger, sådan læser jeg det ihvertfald 😁 |
|
Kandersen
Platin medlem Oprettet: 13-Juli-2006 Sted: 4653 Status: Offline Point: 10964 |
Funktioner
Tak(0)
|
Godt at det virkede, selvom din gamle PIR altså også skulle bruge 3 ledninger. To til selve strømforsyning af PIR og en ledning til signal. Hvordan det har virket før med 2 ledninger, det er mig en gåde.
Din nye PIR har du så mulighed for at bruge en ekstra ledning til skumringsrelæet som er indbygget i PIRén. Denne ledning kobler du på en ledig indgang på dit input modul. Og programmere det i visual, helt som normalt. Altså bare hvis du fik den tanke. Jeg bruger det selv her med samme PIR. |
|
ridderdk
Guld medlem Oprettet: 29-September-2006 Sted: Køge, Denmark Status: Offline Point: 985 |
Funktioner
Tak(0)
|
Gav den lige en chance til, jeg har ikke rigtig følt mig sikker på om kablerne blev rigtig tilsluttet i PIR bøsningerne. Har gjor det nogle gange før, men gav den en ekstra tur med lidt drej og pressen på der hvor ledningerne skal "skæres" på.
Det ser ud til det har været problemet hele tiden, nu virker det og endda endnu mere følsom end den gamle, døren skal bare åbnes og lyset tænder - huuurrraa Tak endnu en gang for hjælpen
|
|
ridderdk
Guld medlem Oprettet: 29-September-2006 Sted: Køge, Denmark Status: Offline Point: 985 |
Funktioner
Tak(0)
|
øhm, mener du mellem 12 og 0v?, hvis ikke forstår jeg ikke helt
har prøvet at sætte en stump ledning mellem 0v og 12 (orange og blå på pir ledningen) ingenting skete Redigeret af ridderdk - 20-December-2017 kl. 20:55 |
|
renep
Bruger Oprettet: 30-Marts-2008 Sted: Vestsjælland Status: Offline Point: 229 |
Funktioner
Tak(0)
|
Du kan jo lige prøve at give den et signal direkte i tavlen og kontrollere at lyset tænder. Tag en stump ledning og hold den kort mellem 0V og 8 (blå og orange på PIR kablet), så skal lyset tænde. Husk også at flytte dine kabler på PIR’ en nu du har styr på signalerne, og endelig skal den ene omskifter stå på B hvis du ikke vil udnytte skumringssensoren og indstillingen af denne.
|
|