Stoffet er der for at holde på fibrene. Blæserne flytter 100 kubikmeter luft i timen, så luften i mellemrummet bliver skiftet mange gange i timen. Desuden så suges der også 25 kubikmeter/timen fra hulrummet igennem hushboxen og ud af rummet.


Redigeret af Eeyore - 15-November-2020 kl. 21:09
Til top
MaXer Se dropdown menu
Guld medlem
Guld medlem
Avatar

Oprettet: 10-September-2007
Sted: København S
Status: Offline
Point: 1941
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér MaXer Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 16-November-2020 kl. 06:30
Med så høj en "kanal" ville jeg være bange for at der var pletter med total stilstand i luften, hvor skimmel ville kunne udvikle sig. Er det noget du har målt på eller noget? 

Hvordan er blæserne placerede? Alle i en ende, eller i hvert hjørne, eller noget tredje?

I øvrigt rigtig god idé at gøre hush-boxens airflow en del af det samlede. 

Bio á la MaX

Tæller nu film i K!
Til top
Eeyore Se dropdown menu
Super bruger
Super bruger


Oprettet: 05-Februar-2007
Sted: Denmark
Status: Offline
Point: 360
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Eeyore Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 16-November-2020 kl. 12:57
  • Blæserne er placeret i skellet bagvæggen ovenover radiatoren. Jeg har lavet en guide i pap som gør at de trækker en del af luften igennem radiatoren for at få varmen med ind i rummet.
  • Der er lavet huller i skellet sidevæggene så luften fra rummet suges ud i hulrummet og blæses tilbage i rummet igennem blæserne.
  • Jeg har målt luftskiftet til 98-99 m^3/h med et varmtrådsaneometer plus de 25 m^3/h som suges ud af rummet igennem hushboxen. Disse 25 m^3/h bliver indblæst igen igennem genvex anlægget, så der er balanceret luftskifte i rummet.
  • Der er helt sikkert døde zoner i hulrummet hvor luften ikke udskiftes optimalt, men da hulrummet også er opvarmet af luften fra rummet og har næsten samme temperatur som resten af rummet er jeg ikke så bekymret for det.
  • De gange jeg har været inde i hulrummet har der hverken været noget as se eller lugte.
Udsugning igennem hushbox

Blæserne er placeret imellem de horisontale to lægter til højre for højre back surround (foran vinduet). Radiatoren som ikke er vist er bagved subwooferen.



Redigeret af Eeyore - 16-November-2020 kl. 13:02
Til top
MaXer Se dropdown menu
Guld medlem
Guld medlem
Avatar

Oprettet: 10-September-2007
Sted: København S
Status: Offline
Point: 1941
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér MaXer Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 16-November-2020 kl. 19:54
Okay, så der er kun blæsere der trækker luft fra hulrum til rum, og luftstrømning fra rum til hulrum er "naturlig"/hevet af undertryk?

Det lyder rigtig meget som noget af det jeg har i tankerne. Jeg havde også tænkt at smhave en form for udluftning, genvex eller lignende via rummet ved siden af, hvor teknikken skal være.

Udskiftet din genvex luften i rummet eller hulrummet?

Jeg har som sagt stadig mange udsigter til selv at komme i gang, men har helt sikkert en masse flere spørgsmål til den tid LOL
Bio á la MaX

Tæller nu film i K!
Til top
Eeyore Se dropdown menu
Super bruger
Super bruger


Oprettet: 05-Februar-2007
Sted: Denmark
Status: Offline
Point: 360
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Eeyore Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 17-November-2020 kl. 10:55
Genvex anlægget indblæser luften i selve rummet.