Hej

Har lige et spørgsmål ang strømkabler.
Jeg skal tilslutte alt mit tv/hifi/pc udstyr via én stikkontakt.
Jeg vil så købe noget løs kabel også montere en vinkelstik og en stikdåse.

Jeg bliver så lidt i tvivl om en alm kabel kan bruges til dette. Om det kan trække så meget strøm?
For mig er et alm kabel vel det man kalder en lampe ledning.

Kan alle kabler bruges til dette eller hvad skal jeg gå efter?

På forhånd tak
Panasonic TX-P46G10E

Onkyo TX-SR607

LG BD-650

Harman Karton HKTS 60
Til top
Radiomanden Se dropdown menu
Platin medlem
Platin medlem
Avatar

Oprettet: 17-Maj-2004
Sted: 4100
Status: Offline
Point: 40543
Direkte link til dette indlæg Sendt: 11-Marts-2010 kl. 20:06
 
 Kablet skal naturligvis være dimensioneret til at kunne trække det samlede forbrug af det tilsluttede udstyr. Ved meget udstyr, kan det tilrådes at bruge mere end et vægudtag. Den samlede belastning kan være Max 10A, som er det maximale på en lysgruppe.
Marantz NR1403 - Shield TV - Nokia 8000 Streaming boks - Samsung 40UE7005 - ARVANI TA210 SOUNDBAR - Panasonic TX-49FX623E
Til top
Per82 Se dropdown menu
Junior bruger
Junior bruger
Avatar

Oprettet: 16-April-2009
Sted: Århus
Status: Offline
Point: 45
Direkte link til dette indlæg Sendt: 11-Marts-2010 kl. 20:22
Tak for svaret.
Vil dette så være tykt nok
http://www.av-cables.dk/diverse_kabler/stroemkabel/el_ledning/el_ledning_i_metermaal/plastledning_rund_graa_2x075mm2_pris_pr_meter_2629_da.html

Der står bare max spænding 300 volt.

Kunne forestille mig, at når det hele køre, vil det måske trække omkring 1500w.
Panasonic TX-P46G10E

Onkyo TX-SR607

LG BD-650

Harman Karton HKTS 60
Til top
Radiomanden Se dropdown menu
Platin medlem
Platin medlem
Avatar

Oprettet: 17-Maj-2004
Sted: 4100
Status: Offline
Point: 40543
Direkte link til dette indlæg Sendt: 11-Marts-2010 kl. 20:34
 
 1500 W. Så ville jeg dele den belastning på 2 vægudtag, så er det kabel tilstrækkelig dimensioneret.
Marantz NR1403 - Shield TV - Nokia 8000 Streaming boks - Samsung 40UE7005 - ARVANI TA210 SOUNDBAR - Panasonic TX-49FX623E
Til top
nesager Se dropdown menu
Guld medlem
Guld medlem


Oprettet: 05-November-2006
Sted: Nordvestjylland
Status: Offline
Point: 1854
Direkte link til dette indlæg Sendt: 11-Marts-2010 kl. 21:09
Må en stikkontakt ikke belastes med ca 2000W 
Til top
Bruger udmeldt 43 Se dropdown menu
--
--


Oprettet: 18-April-2007
Status: Offline
Point: 0
Direkte link til dette indlæg Sendt: 11-Marts-2010 kl. 21:14
Volt x Ampere = Watt
Så 230 volt x 10 Ampere = 2300 Watt, som er det én strømgruppe må belastes med. Hvis du trækker det på én stikkontakt, brænder den sandsynligvis sammen
Til top
Radiomanden Se dropdown menu
Platin medlem
Platin medlem
Avatar

Oprettet: 17-Maj-2004
Sted: 4100
Status: Offline
Point: 40543
Direkte link til dette indlæg Sendt: 11-Marts-2010 kl. 21:18
 
 Belastning på en lysgruppe er 240Vx10A = 2,4Kw. En vedvarende belastning i den størrelse (2Kw) vil på sigt beskadie udtaget, og det kabel du vil anvende er ikke kraftigt nok til den belastning du har (1,5Kw). En elkedel f.eks er typisk 1,2 Kw, og kablet på en sådan er 1,25-1,5 kvadrat.


Redigeret af Radiomanden - 11-Marts-2010 kl. 21:19
Marantz NR1403 - Shield TV - Nokia 8000 Streaming boks - Samsung 40UE7005 - ARVANI TA210 SOUNDBAR - Panasonic TX-49FX623E
Til top
Per82 Se dropdown menu
Junior bruger
Junior bruger
Avatar

Oprettet: 16-April-2009
Sted: Århus
Status: Offline
Point: 45
Direkte link til dette indlæg Sendt: 11-Marts-2010 kl. 21:41
Tak for svaret alle!

Jeg vælger at køre det fra 2 vægudtag som Radiomanden anbefaler.
Så er jeg på den sikre side.
Panasonic TX-P46G10E

Onkyo TX-SR607

LG BD-650

Harman Karton HKTS 60
Til top
CyberHouse Se dropdown menu
Bruger
Bruger


Oprettet: 29-September-2008
Sted: Denmark
Status: Offline
Point: 105
Direkte link til dette indlæg Sendt: 11-Marts-2010 kl. 22:08
Oprindeligt skrevet af Radiomanden Radiomanden skrev:

 
 Belastning på en lysgruppe er 240Vx10A = 2,4Kw. En vedvarende belastning i den størrelse (2Kw) vil på sigt beskadie udtaget, og det kabel du vil anvende er ikke kraftigt nok til den belastning du har (1,5Kw). En elkedel f.eks er typisk 1,2 Kw, og kablet på en sådan er 1,25-1,5 kvadrat.

Belastning  i en gr. med 10 A er 2300W, da den nominelle spænding i danmark er 230 V mellem fase og nul og 400 V mellem 2 faser. Spænding skal ligge mellem +6% til -10% af de 230V.  Stikkontakten kan fint tåle denne belastning, - ja, faktisk må du i kap. 800 i SB(stærkstrømsbekendtgørelsen) A6 gå op i en 13 A sikring, såfremt resten af din installation er dimensioneret efter 75% reglen eller dit installationskabel er oplagt i enkel streng. Stikkontakter fra LK er godkendt til en spænding på 250v og 13 A.

Den ledning du henviser til kan fint bruges, da denne regnes som en tilledning. Men det er jo ingen skade at gå op i kvadrat. Det må jo trods alt ses som håndøre i forhold til de penge, vi ellers bruger på vores gear.

Troels - Elinstallatør.
Pioneer LX5090H | Pioneer SC-LX72 | B&W - Cm 7, Front | B&W - CMC2 - Center | B&W - CCM65, Surround | B&W - ASW CM10 - Sub | Samsung BDP-1500
Til top
cnn3 Se dropdown menu
Guld medlem
Guld medlem
Avatar

Oprettet: 20-Oktober-2004
Sted: Århus
Status: Offline
Point: 3195
Direkte link til dette indlæg Sendt: 11-Marts-2010 kl. 22:13
Tak Troels, jeg havde også svært ved at tro på de postulater der tidligere var fremkommet i tråden, og tænkte, "Der må sgu da være en fagmand der kan svare på dette...."
mvh Christian
Til top
tvkartoffel Se dropdown menu
Guld medlem
Guld medlem


Oprettet: 18-Juni-2009
Sted: Denmark
Status: Offline
Point: 1998
Direkte link til dette indlæg Sendt: 11-Marts-2010 kl. 22:15
Oprindeligt skrevet af CyberHouse CyberHouse skrev:

Oprindeligt skrevet af Radiomanden Radiomanden skrev:

 
 Belastning på en lysgruppe er 240Vx10A = 2,4Kw. En vedvarende belastning i den størrelse (2Kw) vil på sigt beskadie udtaget, og det kabel du vil anvende er ikke kraftigt nok til den belastning du har (1,5Kw). En elkedel f.eks er typisk 1,2 Kw, og kablet på en sådan er 1,25-1,5 kvadrat.

Belastning  i en gr. med 10 A er 2300W, da den nominelle spænding i danmark er 230 V mellem fase og nul og 400 V mellem 2 faser. Spænding skal ligge mellem +6% til -10% af de 230V.  Stikkontakten kan fint tåle denne belastning, - ja, faktisk må du i kap. 800 i SB(stærkstrømsbekendtgørelsen) A6 gå op i en 13 A sikring, såfremt resten af din installation er dimensioneret efter 75% reglen eller dit installationskabel er oplagt i enkel streng. Stikkontakter fra LK er godkendt til en spænding på 250v og 13 A.

Den ledning du henviser til kan fint bruges, da denne regnes som en tilledning. Men det er jo ingen skade at gå op i kvadrat. Det må jo trods alt ses som håndøre i forhold til de penge, vi ellers bruger på vores gear.

Troels - Elinstallatør.


Tak Troels :-)

Du har skrevet det bedre end jeg selv kunne. Fint at få sat en prop i gættekonkurrencen!