Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Eeyore Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 28-Maj-2020 kl. 05:55
Oprindeligt skrevet af Pilgaard Pilgaard skrev:

Altså, anlægget er indreguleret for 2-3 måneder siden, du vil så indregulere det igen? Og så på indblæsningen? - Hvad skulle det hjælpe når det er udsugningsventilen (KSU) der støjer ..?

Hver gang du foretager en ændring i et boligventilationsanlæg, så skal det indreguleres, uanset om det er udsug eller indblæsning som man har ændret i. Der skal være balance imellem luftmængderne. For lidt indblæsning giver undertryk, der suges derfor kold luft ind igennem sprækkerne i huset = højere varmeregning og lavere komfort (træk). For meget indblæsning, så dannes der overtryk, som presse varm fugtig luft ud af sprækkerne = højere varmeregning og risiko for fugtskader når den varme luft nedkøles og kondenserer.


Redigeret af Eeyore - 28-Maj-2020 kl. 05:59
Til top
KlausDM Se dropdown menu
Platin medlem
Platin medlem
Avatar

Oprettet: 12-Marts-2010
Sted: Hammel, Jylland
Status: Offline
Point: 16245
Funktioner Funktioner   Tak (1) Tak(1)   Citér KlausDM Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 28-Maj-2020 kl. 08:04
Undertryk kan i værste tilfælde føre til at huset giver sig til at suge radon op fra jorden.......


Klaus
Min modelbane, http://modelbaneeuropa.dk
Min hjemmeside, http://moppe.dk
Til top
Pilgaard Se dropdown menu
Junior bruger
Junior bruger


Oprettet: 21-Februar-2008
Status: Offline
Point: 26
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Pilgaard Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 28-Maj-2020 kl. 16:39
Oprindeligt skrevet af Eeyore Eeyore skrev:

Oprindeligt skrevet af Pilgaard Pilgaard skrev:

Altså, anlægget er indreguleret for 2-3 måneder siden, du vil så indregulere det igen? Og så på indblæsningen? - Hvad skulle det hjælpe når det er udsugningsventilen (KSU) der støjer ..?

Hver gang du foretager en ændring i et boligventilationsanlæg, så skal det indreguleres, uanset om det er udsug eller indblæsning som man har ændret i. Der skal være balance imellem luftmængderne. For lidt indblæsning giver undertryk, der suges derfor kold luft ind igennem sprækkerne i huset = højere varmeregning og lavere komfort (træk). For meget indblæsning, så dannes der overtryk, som presse varm fugtig luft ud af sprækkerne = højere varmeregning og risiko for fugtskader når den varme luft nedkøles og kondenserer.

Ja det er såmænd udemærket klar over, det er mit job at videLOL
Men når nu anlægget er indreguleret, så er det jo nok ret begrænset hvor mange ændringer der er foretaget efterfølgendeWink
Til top
Aschwarz Se dropdown menu
Ny bruger
Ny bruger


Oprettet: 26-Maj-2020
Status: Offline
Point: 8
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Aschwarz Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 29-Maj-2020 kl. 09:20
Oprindeligt skrevet af Pilgaard Pilgaard skrev:

Altså, anlægget er indreguleret for 2-3 måneder siden, du vil så indregulere det igen? Og så på indblæsningen? - Hvad skulle det hjælpe når det er udsugningsventilen (KSU) der støjer ..?

Jeg ville bare flytte lidt mere af indblæsningen til de øvrige rum, og derved aflaste den støjende ventil. Smile
Var det ikke indblæsningsventilen i stuen?



Redigeret af Aschwarz - 29-Maj-2020 kl. 09:31