Hej med jer! Smile

Har tilføjet nogle effektforstærkere til surround setup'et, så nu slår sikringen til lejligheden nogen gange fra (springer ikke, relæet slukker) når jeg tænder det hele (TV, receiver, 3 x effekter, mediecenter).

Det er oftest lige når jeg tænder systemet, så kommer der jo en spidsbelastning og så slår sikringen på 10 ampere fra.

Hvis jeg f.eks. slukker én af effekterne, tænder det hele og så tænder den effekt jeg slukkede så er går det altid ok.

Jeg har i øvrigt endnu ikke koblet baghøjttalerne til så der suges ikke "max" endnu. Med 3 fronter (heriblandt en center) har jeg ikke kunne få sikringen til at slå fra ved at skrue op (går ud fra det øger strømforbruget).

Tænkte om jeg ikke bare kan sætte en sikring i med lidt flere ampere? Vil det øge risikoen for at smelte kabler og lave skader på den måde (brand osv.)?

Hvad kan jeg ellers gøre?

Jeg takker for hjælpen! Smile


-------------
Mvh.
Hessi

Hvad landet har at byde på!

http://minfotoverden.dk - MinFotoVerden.dk



Svar:
Skrevet af: Radiomanden
Skrevet den: 19-Marts-2013 kl. 18:46

Det der sker er, at du trækker for mange strøm ud af kontakten i det øjeblik du tænder,hvis ikke du kan dele forbruget på en anden sikringsgruppe, så skal du forhøre dig hos en elektrikker om den existerende gruppe kan opgraderes til 13A, eller se på om der skulle være et problem et sted.
Der skal jo også være nok tilrådig til øvrige strømbrugere i huset.
Du kan regne lidt på det. På en fase med 10 A kan der trækkes 2200W.

-------------
Marantz NR1403 - Shield TV - Nokia 8000 Streaming boks - Samsung 40UE7005 - ARVANI TA210 SOUNDBAR - Panasonic TX-49FX623E


Skrevet af: JeTex
Skrevet den: 19-Marts-2013 kl. 18:46
Den eneste sikre og helt forsvarlige løsning er, at få lavet en ny gruppe i eltavlen. Det kræver selvfølgelig, desværre, et nyt kabeltræk til stuen med enhederne.

-------------
Sony 65 A1 Oppo UDP 203
MICHI S5 MICHI P5 Mark Levinson No 5101
Rega P8 Apheta3
Aria MK3 RIAA
Dynaudio Confidence 50
Denon X6200W Dali Mentor 6 Mentor Vokal Fazon Sat KEF TDM 34DS   B&W ASW650


Skrevet af: Hessi
Skrevet den: 19-Marts-2013 kl. 18:57
Oprindeligt skrevet af Radiomanden Radiomanden skrev:

Det der sker er, at du trækker for mange strøm ud af kontakten i det øjeblik du tænder,hvis ikke du kan dele forbruget på en anden sikringsgruppe, så skal du forhøre dig hos en elektrikker om den existerende gruppe kan opgraderes til 13A, eller se på om der skulle være et problem et sted.
Der skal jo også være nok tilrådig til øvrige strømbrugere i huset.
Du kan regne lidt på det. På en fase med 10 A kan der trækkes 2200W.
Det var også noget i den stil jeg tænkte på, nåede nemlig frem til nogenlunde samme resultat da jeg regnede på det. Varmemesteren må vide om jeg kan skifte sikringen ud med en på 13/15 ampere... eller hvad?

Oprindeligt skrevet af JeTex JeTex skrev:

Den eneste sikre og helt forsvarlige løsning er, at få lavet en ny gruppe i eltavlen. Det kræver selvfølgelig, desværre, et nyt kabeltræk til stuen med enhederne.
Det er lidt det jeg frygter. Ved ikke helt om det kan lade sig gøre. Måleren og grupperne med sikringerne er nemlig installeret ude i den fælles opgang, men relæet, som slår fra, er selvfølgelig installeret i lejligheden.


-------------
Mvh.
Hessi

Hvad landet har at byde på!

http://minfotoverden.dk - MinFotoVerden.dk


Skrevet af: bbond
Skrevet den: 19-Marts-2013 kl. 19:01
Du skriver: "relæet slukker"  -  hvilket relæ ?

Har du "automat-sikringer" er der tale om et "nyere" byggeri og dermed +13A sikring ? (slår disse fra, er der tale om et "for højt forbrug").... men er det H(p)fi-relæet  som slår fra ? ... er der tale om "fejl-strøm".

Bond Cool


Skrevet af: Bschmidt
Skrevet den: 19-Marts-2013 kl. 19:01
Du kan være heldig at der i umiddelbar nærhed af anlægget er en stikkontakt fra en anden gruppe du kan benytte til 1/2 delen af anlægget. Så deles grupperne om belastningen og problemet er løst.
 
BS


-------------
http://tinyurl.com/2vwl5jc - BS - AV udstyr O.A. | http://tinyurl.com/6xv6rcn - N-Oof | http://tinyurl.com/2wz9raw - "Vis mig dit HTPC setup"


Skrevet af: Hessi
Skrevet den: 19-Marts-2013 kl. 19:47
Det er dem i den blå der slukker. Det er til både lys og alt andet som ikke er ovn. Dvs. køleskab, lys, mobil lader, emhætte, mikrobølgeovn, opvaskemaskine osv.


Opvaskeren kommer dog på en af faserne som ovnen også køre på. Dem til ovnen er slået fra fordi jeg lige ville teste om andet var på den.

Grøn = 15 A, Blå = 10 A, Rød = 10 A. Det er hvad der sad i da jeg flyttede ind og det er hvad der sidder i nu.


-------------
Mvh.
Hessi

Hvad landet har at byde på!

http://minfotoverden.dk - MinFotoVerden.dk


Skrevet af: Bruger udmeldt 38
Skrevet den: 19-Marts-2013 kl. 19:58
Hvis jeg var dig, ville jeg smutte i Harald Nyborg, og købe en ny 13  ampere automatsikring og så montere den! Evt. få en elektriker til det.
Sådan en automatsikring koster ca. 50,-
 
M.v.h.


Skrevet af: Bruger udmeldt 38
Skrevet den: 19-Marts-2013 kl. 20:00
Det er i øvrigt helt lovligt at "opgradere" til en 13 ampere sikring!
 
M.v.h.


Skrevet af: Hessi
Skrevet den: 19-Marts-2013 kl. 20:01
Oprindeligt skrevet af Henrik B. Henrik B. skrev:

Hvis jeg var dig, ville jeg smutte i Harald Nyborg, og købe en ny 13  ampere automatsikring og så montere den! Evt. få en elektriker til det.
Sådan en automatsikring koster ca. 50,-
 
M.v.h.
Me no understand, hehe.
Har brug for link og evt. billede tak. Smile


-------------
Mvh.
Hessi

Hvad landet har at byde på!

http://minfotoverden.dk - MinFotoVerden.dk


Skrevet af: Hessi
Skrevet den: 19-Marts-2013 kl. 20:02
Er det http://www.harald-nyborg.dk/p6999/automatsikring-1p-nc-13a - Mvh.
Hessi

Hvad landet har at byde på!

http://minfotoverden.dk - MinFotoVerden.dk


Skrevet af: Bruger udmeldt 38
Skrevet den: 19-Marts-2013 kl. 20:12
Jep! Lige nøjagtig.
Det vil løse dit problem, at udskifte med den...
 
M.v.h.


Skrevet af: hynne
Skrevet den: 19-Marts-2013 kl. 20:18
for det første så må du kun udskifte til 13 A hvis alle ledninger i installationen er pvcledninger. og med det problem du har vil jeg enten få sat en ny gruppe op,eller udskiftet aut.sikringen til smeltesikring,da de ikke springer ligeså let som autosikringer ved startstrømme


Skrevet af: Sert
Skrevet den: 19-Marts-2013 kl. 20:24
Som hynne skriver må der ikke være stofledninger, og dette er IKKE gør det selv arbejde


Skrevet af: Bruger udmeldt 38
Skrevet den: 19-Marts-2013 kl. 20:26
Nu er det så kun få bygninger, som stadig kører med gamle stofovertrukne ledninger.
Har du smeltesikringer i tavlen, må du mig bekendt altid sætte 13A sikringer i...
 
M.v.h.


Skrevet af: bbond
Skrevet den: 19-Marts-2013 kl. 20:32
Oprindeligt skrevet af Henrik B. Henrik B. skrev:

Hvis jeg var dig, ville jeg smutte i Harald Nyborg, og købe en ny 13  ampere automatsikring og så montere den! Evt. få en elektriker til det.
Sådan en automatsikring koster ca. 50,-
 
M.v.h.

ja, den ene fase som er til rådighed er begrænset med 10A sikring som, med 230V, vil give 2300W til "forbrug"

3A mere = 690W ekstra.... stadigvæk alt for lidt Wink   -  der er ingen vej udenom - få udbygget el-tavlen/fordelt huset/lejlighedens stikkontakter over flere faser. 

Der er tale om autoriseret el-arbejde så en autoriseret elektriker er påkrævet... det er nu ikke så dyrt - nok omkring en time - de er givet godt ud.. du får "ro i sjælen" og din forsikring vil, fortsat, dække ved en evt. el-skade.

ps. hvordan kan man som "moderator" og "branchemedlem" foreslå: "Evt. få en elektriker til det"  =  det er, direkte, ulovligt selv at udføre... Ouch 

Bond Cool



Skrevet af: Bruger udmeldt 38
Skrevet den: 19-Marts-2013 kl. 20:39
Oprindeligt skrevet af bbond bbond skrev:

Oprindeligt skrevet af Henrik B. Henrik B. skrev:

Hvis jeg var dig, ville jeg smutte i Harald Nyborg, og købe en ny 13  ampere automatsikring og så montere den! Evt. få en elektriker til det.
Sådan en automatsikring koster ca. 50,-
 
M.v.h.

ps. hvordan kan man som "moderator" og "branchemedlem" foreslå: "Evt. få en elektriker til det"  =  det er, direkte, ulovligt selv at udføre... Ouch 

Bond Cool

 
Fordi jeg ligesom dig ikke aner en fløjtende fis om, hvilke forudsætninger spørger har! Netop derfor nævner jeg elektrikeren, hvis egne muligheder ikke foreligger! Jeg skriver ikke at OP selv skal gøre det!
 
M.v.h.


Skrevet af: Bruger udmeldt 38
Skrevet den: 19-Marts-2013 kl. 20:40
Og for lige at slå det helt fast: Så længe der er tale om 1,5 kvadrat må der sættes 13A i - også når det ikke er PVC-ledning! Her:
 
Svar

Prøv at læse her: http://www.sik.dk/Professionelle/El/Spoergsmaal-og-svar-om-el/El - Jeg sidder p.t. på et efteruddannelses-kursus i Stærkstrømsbekendtgørelsen. Jeg har taget emnet op med vores kursus-leder. Han måtte indrømme han var i tvivl og vi ringede til Sikkerhedsstyrelsen for en afklaring.

Svaret lød således:
Hvis vi kan sikre os at stofledningerne er 1.5mm2 og ikke 1.0mm2, må vi i følge loven gerne skifte fra 10 til 13A.
Ifølge S.F. (sund fornuft) ville de dog fraråde det.Jakob, Søborg

M.v.h.


Skrevet af: Bruger udmeldt 38
Skrevet den: 19-Marts-2013 kl. 20:43
Oprindeligt skrevet af Sert Sert skrev:


Som hynne skriver må der ikke være stofledninger, og dette er IKKE gør det selv arbejde


Det er ikke det Hynne skriver - og det er desuden ikke korrekt!

M.v.h.


Skrevet af: Pedersentec
Skrevet den: 19-Marts-2013 kl. 20:43
Hej BOND

sad lige og kiggede på det her du skrev.

1:
Der er ingen vej udenom - få udbygget el-tavlen/fordelt huset/lejlighedens stikkontakter over flere faser.


2:
Der er tale om autoriseret el-arbejde så en autoriseret elektriker er påkrævet... det er nu ikke så dyrt - nok omkring en time - de er givet godt ud.. du får "ro i sjælen" og din forsikring vil, fortsat, dække ved en evt. el-skade.


1: for det første kan det ikke anbefales at man laver flerefasede inst. i huset. ved ikke om du har set en NUL fejl på en 3-Faset inst. uhm kan gå meget galt.

Det du skriver med ikke så dyrt, tror jeg ikke en Elektrikker ville sige  til den opgave, for det første kan jeg se den type inst ikke er byggede på flere faset inst, så den er typisk besværlig at dele op på flere grupper.

2 vis han skal have delt inst ud på flere grupper så skal der lavet en udvidelse af den tavle han har.
den koster tid og penge samt en ny gruppe afbryder+ de nye ledninger i tavlen.
vis du kan lave det på en time så er du hurtig..

MVH
Per



Skrevet af: hynne
Skrevet den: 19-Marts-2013 kl. 20:44
Oprindeligt skrevet af Henrik B. Henrik B. skrev:

Nu er det så kun få bygninger, som stadig kører med gamle stofovertrukne ledninger.
Har du smeltesikringer i tavlen, må du mig bekendt altid sætte 13A sikringer i...
 
M.v.h.


NEJ du må ikke bare sætte 13 A i. Og så er der mange gamle boliger og lejligheder hvor der stadigvæk er stofledninger. De "værste" er dem fra omkring 2 verdenskrig, hvor man på grund matrielmangel kun har 1 kvadret ledninger.
Men ellers kan HIFI guruerne kommer og fortæller, om hvordan man bedst pudser sikringen med brasso, så der er mindst mulig modstand i den...Smile


Skrevet af: michael79
Skrevet den: 19-Marts-2013 kl. 20:51
hej 
automatsikring gå også letter i stykker de kan ikke holde i mange år.


Skrevet af: KlausDM
Skrevet den: 19-Marts-2013 kl. 20:51
Oprindeligt skrevet af Hessi Hessi skrev:

Hvad kan jeg ellers gøre?


Hvordan tænder du effektforstærkerne?

Du skal ikke give dig til at rode i elinstallationerne!
Sker der noget uventet, så står du med regningen......

Mit forslag er at du får en lille "tændforsinkelsesdims" eller to, så du tænder effektforstærkerne med 5 sekunders mellemrum. Så er lytterne ladet op i den første inden den næste tænder.


Klaus




-------------
Min modelbane, http://modelbaneeuropa.dk" rel="nofollow - http://modelbaneeuropa.dk
Min hjemmeside, http://moppe.dk" rel="nofollow - http://moppe.dk


Skrevet af: hynne
Skrevet den: 19-Marts-2013 kl. 20:54



Skrevet af: bbond
Skrevet den: 19-Marts-2013 kl. 21:12
Oprindeligt skrevet af Pedersentec Pedersentec skrev:

Hej BOND

sad lige og kiggede på det her du skrev.

1:
Der er ingen vej udenom - få udbygget el-tavlen/fordelt huset/lejlighedens stikkontakter over flere faser.


2:
Der er tale om autoriseret el-arbejde så en autoriseret elektriker er påkrævet... det er nu ikke så dyrt - nok omkring en time - de er givet godt ud.. du får "ro i sjælen" og din forsikring vil, fortsat, dække ved en evt. el-skade.


1: for det første kan det ikke anbefales at man laver flerefasede inst. i huset. ved ikke om du har set en NUL fejl på en 3-Faset inst. uhm kan gå meget galt.

Det du skriver med ikke så dyrt, tror jeg ikke en Elektrikker ville sige  til den opgave, for det første kan jeg se den type inst ikke er byggede på flere faset inst, så den er typisk besværlig at dele op på flere grupper.

2 vis han skal have delt inst ud på flere grupper så skal der lavet en udvidelse af den tavle han har.
den koster tid og penge samt en ny gruppe afbryder+ de nye ledninger i tavlen.
vis du kan lave det på en time så er du hurtig..

MVH
Per


du har, naturligvis, ret Wink  meningen var self. at han skulle have inst. delt ud på flere grupper... og som jeg skrev, kræver det en udbygning/udvidelse af el-tavlen... og nej, som du nævner, er det måske ikke "bare lige" - pointen er nu stadigvæk, at det er prisen værd, at få det gjort af en autoriseret elektriker Big smile

Bond Cool


Skrevet af: Bruger udmeldt 38
Skrevet den: 19-Marts-2013 kl. 21:13
Oprindeligt skrevet af michael79 michael79 skrev:

hej 
automatsikring gå også letter i stykker de kan ikke holde i mange år.


Og? Til 29,- for en automasikring, er den billigere end en pakke almindelige sikringer...

M.v.h.


Skrevet af: Pedersentec
Skrevet den: 19-Marts-2013 kl. 21:19
Det kan helt klart anbefales der kommer en elektrikker på sådan en opgave.

Vis det var mig ville jeg skifte den C-10 automatsikring ud med en LK- Ga-Afbryder med en 13 A smelte sikring. den kan holde til et større A forbrug over længer tid.

Vis man bruger smelte sikring på 13 A kan du med sikkerhed trække 15A på den samt den er bedre til at holde til din startstrøm.

MVH Per





Skrevet af: michael79
Skrevet den: 19-Marts-2013 kl. 21:38
Oprindeligt skrevet af Henrik B. Henrik B. skrev:

Oprindeligt skrevet af michael79 michael79 skrev:

hej 
automatsikring gå også letter i stykker de kan ikke holde i mange år.


Og? Til 29,- for en automasikring, er den billigere end en pakke almindelige sikringer...

M.v.h.

http://www.greenline.dk/Tavlemateriel-9/Gruppeafbrydere-221/LK-Gruppeafbryder-1PN-700210

http://www.harald-nyborg.dk/p7416/neozet-sikringer-10-amp-5-stk


Skrevet af: Bruger udmeldt 38
Skrevet den: 19-Marts-2013 kl. 21:40
Hvad er din pointe med dit link til automatsikringen? Harald Nyborg tager 29,-
 
M.v.h.


Skrevet af: Pedersentec
Skrevet den: 19-Marts-2013 kl. 21:45
Henrik B.

så lige dit indlæg.

hvad er din pointe..

Der er linket til en gruppeafbryder til sikringer og automatsikring.

det er den nye LK GA Afbryder med sikrings skuffer.

den er det perfekte til den opgave han har brug for.
der skal bare 13 sikringsskuffer i så får han mest ud af hans inst hvor han bor.

mvh


Skrevet af: fhansen
Skrevet den: 19-Marts-2013 kl. 21:45
Så vidt jeg læser mig til, så må arbejde i gruppetavlen ikke udføres af alm. dødelige i husstanden (se markering i rød):

Link: http://www.sik.dk/Forbrugere/El/Goer-det-selv-el/Hvad-maa-man-selv-lave-af-elarbejde - http://www.sik.dk/Forbrugere/El/Goer-det-selv-el/Hvad-maa-man-selv-lave-af-elarbejde

Hvad må man selv lave af elarbejde?

Du må selv udføre en del arbejde på elinstallationerne i din bolig. Se, hvornår du selv må udføre elarbejde og hvornår du skal have fat i en autoriseret elinstallatør.

Det må du selv udføre - lovligt elarbejde

Når strømmen er afbrudt, må du selv:

  • Udskifte eller montere stikpropper og ledningsafbrydere, ledningsafbrydere, apparatkontakter og transportable stikkontakter (forlængerled, tristikdåser m.m.)
  • Reparere elapparater, fx udskifte ledningen, der fører strøm til apparatet (en tilledning), og udskifte en fatning

http://www.sik.dk/Forbrugere/El/Goer-det-selv-el/Ordliste - Læs mere om materialer til el

  • Udskifte indendørs (normaltætte) afbrydere og stikkontakter uden jord - og dermed med to huller - op til 250 V i boligen. Normaltæt materiel, er alt materiel, der har en IP20 mærkning eller ikke har IP-mærkning
  • Udskifte indendørs (normaltætte) stikkontakter med jord - og dermed med tre huller - op til 250 V i boligen. Det forudsætter dog, at boligens elinstallation er beskyttet med en HFI- eller HPFI-afbryder
  • Udskifte almindelige afbrydere til lysdæmpere eller til afbrydere med tidsfunktion o.lign. i boligen

http://www.sik.dk/Forbrugere/El/Goer-det-selv-el/Stikkontakt-og-afbrydere-i-den-faste-installation - Læs mere om udskiftning af afbrydere og stikkontakter

  • Sætte lamper op og tage lamper ned i boligen. Det gælder også lavvolt belysning (halogenlampesæt), som leveres med transformer, lamper, ledninger og monteringsvejledning
  • Ændre og reparere svagstrømsstyrings- og reguleringssystemer, som anvendes til at styre stærkstrømsfunktioner, fx omprogrammering af intelligente styringer.

Det elarbejde, man selv må udføre i den faste installation, ændrer ikke grundlæggende ved installationen.

Derfor skal installationen i din bolig stadig opfylde de installationsregler, der var gældende på det tidspunkt, hvor din elinstallation blev etableret.

Det skal en autoriseret elinstallatør udføre

  • Nye installationer i boligen
  • Opsætte halogenlamper (lavvoltbelysning), hvis transformer, lamper og ledninger er købt hver for sig
  • Udvide eksisterende elinstallationer i boligen, fx sætte en ny stikkontakt op ved siden af en eksisterende
  • Udføre elarbejde i måler- eller gruppetavle i boligen
  • Installere eller udskifte materiel i boligens faste installation med en spænding over 250 volt
  • Installere eller udskifte udendørs afbrydere eller stikkontakter.



Skrevet af: yesyes
Skrevet den: 19-Marts-2013 kl. 21:49
Hej

Du kan også skifte til en automatsikring med D-karakteristik i stedet for din nuværende som er med C-karakteristik. Dette vil gøre at din automatsikring kan klare højere startstrømme.
Normalvis bruges denne typer sikringer ved høje startstrømme.

Hvis jeg var dig, ville jeg aftale et møde med din lokale el-installatør og bede ham om at komme forbi, og sige at han skal tage sin SKS-tester med. Så kan han måle om dit kortslutningsniveau er stort nok til, at det er sikkert at sætte denne type sikring op. (Jeg tænker her i person sikkerhed)



Skrevet af: KlausDM
Skrevet den: 19-Marts-2013 kl. 22:11
Hvorfor give sig til at rode i elinstallationen i en formodentlig lejet bolig, når man kan begrænse startstrømmen på forsvarlig vis ved at tænde forstærkerne sekventielt?

Klaus

-------------
Min modelbane, http://modelbaneeuropa.dk" rel="nofollow - http://modelbaneeuropa.dk
Min hjemmeside, http://moppe.dk" rel="nofollow - http://moppe.dk


Skrevet af: Quibbler
Skrevet den: 19-Marts-2013 kl. 23:34
@yesyes automatsikringer har sin styrke ved lave kortslutningsniveauer. Det er smeltesikringer der kræver høje kortslutningsniveauer for at kunne bedskytte mod indirekte berøring. Det har dog ikke betydning så længe der er monteret HPFI. idet sikringen så "kun" udfører overbelastningsbeskyttelse. Bortset fra det mener jeg at dit forslag sammen med forslaget om forsinket tænding er gode forslag.

Som det tidligere er refereret skal installationen overholde kravene i SBei af 1993 for at man må benytte 13A sikringer
Dette indbefatter ud over det nævnte også at der skal være fremført jordleder til alle udtag på den pågældende gruppe.

En udskiftning af tavlen er ikke en super billig løsning. Men det kan lade sig gøre. Hvis pladsen er trang hvor tavlen er placeret, er der særligt til renoveringer af etagebyggerier lavet standardtavler der er bestykket med kombiautomater det giver lige den plads der er brug for, men er dyrere end HPFI & gruppeafbryder løsningen.

Jeg vil lige som flere har nævnt anbefale at du forudsat du ikke kan leve med at skulle tænde enhederne med forsinkelse på og leve med en installation der kører lige til grænsen.
Så bed en elinstallatør kigge ud og give dig en fast pris og få aftalt klart på skrift hvad tilbuddet omfatter. Hvis der kan udføres kabeltræk til placeringen på en visuelt acceptabel måde og inden for dit budget vil jeg klart anbefale det, da jeg tror du vil blive træt af at skulle lade dit forbrugsmønster diktere af at du kører på grænsen af installationens formåen.

Husk hvis du bor i en lejebolig at søge om tilladelse til at udføre ændringen i installationen. Typisk vil du så få lov og slipper så for krav om reetablering ved fraflytning, specielt hvis der er tale om en boligforening da de er underlagt reglerne om råderet.

Aut. Elinstallatør // Michael




Skrevet af: Mufti
Skrevet den: 20-Marts-2013 kl. 07:09
Typisk at købe grej for en formue og ikke vil betale en elektriker.
 
Nogle folk køber også en bil til 500.000,- og synes at håndfri til mobilen er for dyrt.
 
Du risikerer at brænde hele hytten af med el eksperimenter.
 
Lad være med at sætte dit eget helbred/liv og andres i fare.
 
Løsningen i første omgang må være at tænde forskudt.
 
Så kan du på sigt få en elektriker til at udvide.
 
I bedste mening.Smile
 
 


Skrevet af: Hessi
Skrevet den: 20-Marts-2013 kl. 08:06
Tak til alle for hjælpen indtil videre. Jeg vil selvfølgelig benytte mig af rådene og finde ud af om jeg kan få en elektriker ud til mig og give mig en uforpligtende tilbud. Smile

Jeg opdatere lige tråden senere på dagen så i kan se præcis hvordan installationen ser ud.

Oprindeligt skrevet af Mufti Mufti skrev:

Typisk at købe grej for en formue og ikke vil betale en elektriker.

Nogle folk køber også en bil til 500.000,- og synes at håndfri til mobilen er for dyrt.

Du risikerer at brænde hele hytten af med el eksperimenter.

Lad være med at sætte dit eget helbred/liv og andres i fare.

Løsningen i første omgang må være at tænde forskudt.

Så kan du på sigt få en elektriker til at udvide.

I bedste mening.Smile
Det var da noget af en arrogant kommentar. Nu skriver jeg jo intet om jeg ikke vil betale for det. Jeg skriver heller ikke noget om jeg vil fuske med noget selv. Desuden er det vel heller ikke alle der er født med en guldske i nummeren. Wink

Jeg vil egentlig gerne løse problemet lovligt, så fornuftigt og så billigt som muligt. Jeg vil hjertens gerne betale for forbedringen hvis det kan lade sig gøre, og hvis jeg overhovedet må.

Jeg er ikke elektriker, har meget lidt forstand på det og bor i en lejet lejlighed opført tilbage i 70'erne, så tænkte jeg lige ville spørge her inde først om nogen kendte til en hurtig, nem, billig og ikke mindst lovlig løsning.

EDIT: Det her burde jeg nok have sagt fra start. TV, mediecenter, TV-tuner, receiver og alle 3 effekter er tilsluttet en elspareskinne, og mediecenteren er den der sidder i main stikket. Dvs. alt slukker og tænder på én gang. Har gjort således da effekterne ikke har en trigger.

I øvrigt kunne jeg godt tænkte mig at have andet kørende samtidig, så alt andet ikke skal slukkes når jeg vil tænde for hi-fi systemet. Smile


-------------
Mvh.
Hessi

Hvad landet har at byde på!

http://minfotoverden.dk - MinFotoVerden.dk


Skrevet af: Mufti
Skrevet den: 20-Marts-2013 kl. 08:39
Oprindeligt skrevet af Hessi Hessi skrev:

Tak til alle for hjælpen indtil videre. Jeg vil selvfølgelig benytte mig af rådene og finde ud af om jeg kan få en elektriker ud til mig og give mig en uforpligtende tilbud. Smile
 
Det er det helt rigtige at gøre.

Jeg opdatere lige tråden senere på dagen så i kan se præcis hvordan installationen ser ud.

Oprindeligt skrevet af Mufti Mufti skrev:

Typisk at købe grej for en formue og ikke vil betale en elektriker.

Nogle folk køber også en bil til 500.000,- og synes at håndfri til mobilen er for dyrt.

Du risikerer at brænde hele hytten af med el eksperimenter.

Lad være med at sætte dit eget helbred/liv og andres i fare.

Løsningen i første omgang må være at tænde forskudt.

Så kan du på sigt få en elektriker til at udvide.

I bedste mening.Smile
Det var da noget af en arrogant kommentar. Nu skriver jeg jo intet om jeg ikke vil betale for det. Jeg skriver heller ikke noget om jeg vil fuske med noget selv. Desuden er det vel heller ikke alle der er født med en guldske i nummeren. Wink
 
Det var ikke for at være arrogant. Jeg har i tidernes morgen arbejdet hos en elektriker og set hvordan fuskede instalationer var skyld i brand og andre ulykker.
 
Så min kommentar var for at forhindre ulykker.
 
Jeg skriver også at du kan tænde forskudt og på sigt få en elektiker ud.(mulighed for at spare lidt op)
 
Lidt guldske må du for øvrigt have med at det grej.(det er ment som en joke)

Jeg vil egentlig gerne løse problemet lovligt, så fornuftigt og så billigt som muligt. Jeg vil hjertens gerne betale for forbedringen hvis det kan lade sig gøre, og hvis jeg overhovedet må.

Jeg er ikke elektriker, har meget lidt forstand på det og bor i en lejet lejlighed opført tilbage i 70'erne, så tænkte jeg lige ville spørge her inde først om nogen kendte til en hurtig, nem, billig og ikke mindst lovlig løsning.
 
Det forstår jeg så ganske udemærket.
 
Held og lykke med projektet.Smile

EDIT: Det her burde jeg nok have sagt fra start. TV, mediecenter, TV-tuner, receiver og alle 3 effekter er tilsluttet en elspareskinne, og mediecenteren er den der sidder i main stikket. Dvs. alt slukker og tænder på én gang. Har gjort således da effekterne ikke har en trigger.

I øvrigt kunne jeg godt tænkte mig at have andet kørende samtidig, så alt andet ikke skal slukkes når jeg vil tænde for hi-fi systemet. Smile


Skrevet af: larsvj
Skrevet den: 20-Marts-2013 kl. 08:57
Kære Hessi
 
Få nu en El-Instalatør til at udskifte den Automatsikring der levere strøm til Stuen med een der har en Laaangsom udkoblingskarakteristik - Det er det eneste der holder her...
Men den bedste løsning er dog at skifte til en D0-sikring (10/13 Amp), den holder til den dobbelte strøm i ca. 10 min + kan holde til de store startstrømme et års tid, så bliver den træt... og skal skiftes til en ny....


-------------
* Sony KDL-46WE5W * OPPO BDP-83SE * YouSee Boxe * Yamaha RX-A1010 *
* Center: D A T HjemmeFusk * Front: Beolab 3 * Bag: JBL One *


Skrevet af: KlausDM
Skrevet den: 20-Marts-2013 kl. 10:35
Hvor meget må en "dims" der tænder dine forstærkere sekventielt fylde?

Hvor længe tror du at din elspareskinne holder med det strømtræk?


Klaus

-------------
Min modelbane, http://modelbaneeuropa.dk" rel="nofollow - http://modelbaneeuropa.dk
Min hjemmeside, http://moppe.dk" rel="nofollow - http://moppe.dk


Skrevet af: Jonas_h
Skrevet den: 20-Marts-2013 kl. 12:00
Jeg havde samme problem. Jeg valgte den sekventielle løsning. Køb evt. nogle remote stikdåser hvor du kan tænde effektforstærkerne med en remote:  http://www.harald-nyborg.dk/p6137/fjernbetjent-stikkontakt-alu - http://www.harald-nyborg.dk/p6137/fjernbetjent-stikkontakt-alu

Forstår slet ikke at folk begynder at rådgive om at lave el-installation osv om, da det efter min mening er at skyde gråspurve med kanoner.


Skrevet af: Hans j
Skrevet den: 20-Marts-2013 kl. 12:21
Oprindeligt skrevet af Jonas_h Jonas_h skrev:

Jeg havde samme problem. Jeg valgte den sekventielle løsning. Køb evt. nogle remote stikdåser hvor du kan tænde effektforstærkerne med en remote:  http://www.harald-nyborg.dk/p6137/fjernbetjent-stikkontakt-alu - http://www.harald-nyborg.dk/p6137/fjernbetjent-stikkontakt-alu

Forstår slet ikke at folk begynder at rådgive om at lave el-installation osv om, da det efter min mening er at skyde gråspurve med kanoner.
 
Jeg bruger selv de de fra Harld Nyborg, men de er dælme ikke alt for solide.
 
Angående el-installation.
 
På føste sidei tråden, skriver trådstarter der er en 10A sikring til at trække stort set hele lejligheden Confused.
Alene køleskab/mikrobølgeovn ville være nok til jeg ville have en ekstra guppe. Tænk hvis man tænder for en brødrister, en el-kedel og mikroovn (ikke utænkeligt hjemme hos os).


Skrevet af: SilverLine
Skrevet den: 20-Marts-2013 kl. 12:35
Larsvj - Nemlig. I ældre bygninger hvor opdeling af grupper ikke er up to date, vælger jeg altid smeltesikringer. De er ikke lige så kræsne.

-------------
DIY pre / power amp samt DAC. Dynaudio focus 140 white. Pro-ject RPM 1.3 genie


Skrevet af: Kasper_J
Skrevet den: 20-Marts-2013 kl. 13:13
Oprindeligt skrevet af Jonas_h Jonas_h skrev:


 da det efter min mening er at skyde gråspurve med kanoner.

Ja med mindre man elsker brand. Det er super billigt at få lavet ordentligt, så hvorfor satse på mere eller mindre lovlige metoder, eller billige kina stikdåser.


Skrevet af: Bruger udmeldt 38
Skrevet den: 20-Marts-2013 kl. 13:33
Oprindeligt skrevet af Kasper_J Kasper_J skrev:


Oprindeligt skrevet af Jonas_h Jonas_h skrev:


 da det efter min mening er at skyde gråspurve med kanoner.


Ja med mindre man elsker brand. Det er super billigt at få lavet ordentligt, så hvorfor satse på mere eller mindre lovlige metoder, eller billige kina stikdåser.


Hvor er det bare typisk, at lige så snart noget ikke er fra "kendte" LK, så er det per automatik noget "billig kineser skrammel"!!!   

Nu er SEKO - som Harald Nyborg sælger - faktisk en del af Danske A.O. Johansen, som er en kæmpe grossistvirksomhed. Hér er hvad de selv skriver:
"SEKO er leverandør til førende byggemarkeder i Danmark. Vi leverer kvalitetsprodukter fra udvalgte producenter. Alle produkter kvalitetsprøves og undergår skarp kontrol, før de lanceres på det danske marked."

M.v.h.


Skrevet af: Hessi
Skrevet den: 20-Marts-2013 kl. 15:47
Jeg kan godt li' at det hele tænder og slukker på samme tid. Og jeg kan godt li' at jeg kun skal bruge én fjernbetjening til det hele. Så de ting skal bevares.

Jeg venter lige med at gøre noget til jeg har opdateret tråden med billeder så i kan se præcis hvordan installationen er lavet hos os. Det kan være der falder nogle brikker på plads så jeg kan få det helt rigtige råd. Smile

Og hvis der skal gøres noget skal jeg først lige spørge varmemesteren/boligforeningen om jeg må få elektrikeren til at lave noget. Smile


-------------
Mvh.
Hessi

Hvad landet har at byde på!

http://minfotoverden.dk - MinFotoVerden.dk


Skrevet af: fhansen
Skrevet den: 20-Marts-2013 kl. 16:01
Oprindeligt skrevet af Hessi Hessi skrev:

Jeg kan godt li' at det hele tænder og slukker på samme tid. Og jeg kan godt li' at jeg kun skal bruge én fjernbetjening til det hele. Så de ting skal bevares.

Jeg venter lige med at gøre noget til jeg har opdateret tråden med billeder så i kan se præcis hvordan installationen er lavet hos os. Det kan være der falder nogle brikker på plads så jeg kan få det helt rigtige råd. Smile

Og hvis der skal gøres noget skal jeg først lige spørge varmemesteren/boligforeningen om jeg må få elektrikeren til at lave noget. Smile


Det plejer ikke at være et problem at få lov at udføre lign. arbejder. De skal blot godkendes af varmemesteren. Hvis du vælger at få udvidet gruppen, så rådfør dig evt. med varmemesteren. I nogle tilfælde yder den elektriker, som er knyttet til boligselskabet, rabat til lejerne som får udført arbejder privat.


Skrevet af: db89
Skrevet den: 20-Marts-2013 kl. 21:35
Oprindeligt skrevet af Hessi Hessi skrev:

Jeg kan godt li' at det hele tænder og slukker på samme tid. Og jeg kan godt li' at jeg kun skal bruge én fjernbetjening til det hele. Så de ting skal bevares.

Jeg venter lige med at gøre noget til jeg har opdateret tråden med billeder så i kan se præcis hvordan installationen er lavet hos os. Det kan være der falder nogle brikker på plads så jeg kan få det helt rigtige råd. Smile

Og hvis der skal gøres noget skal jeg først lige spørge varmemesteren/boligforeningen om jeg må få elektrikeren til at lave noget. Smile

Kunne du ellers leve med hvis det feks tog få sekunder ekstra før det hele var oppe og køre og du til gengæld ikke skulle have ændret på din el-installation? Nu ved jeg ikke hvor længe du har tænkt dig at blive boende i din lejlighed, kan måske ellers være lidt surt at kaste en pose penge efter at udvide installationen i noget som du ikke ejer, hvis du feks indenfor et års tid måske flytter.


-------------
Hold jer fra simplyelectronics.net


Skrevet af: cnn3
Skrevet den: 20-Marts-2013 kl. 21:57
Du bestemmer naturligvis selv hvad du gør, men jeg ville nu vælge at tænde effektforstærkerne sekventielt, som Klaus DM skriver, det er jo i startøjeblikke at de trækker strøm. 

Hvorfor gøre problemet større end det er :-))




-------------
mvh Christian


Skrevet af: KlausDM
Skrevet den: 20-Marts-2013 kl. 22:23
Oprindeligt skrevet af Hessi Hessi skrev:

Jeg kan godt li' at det hele tænder og slukker på samme tid. Og jeg kan godt li' at jeg kun skal bruge én fjernbetjening til det hele. Så de ting skal bevares.


Jo, men lad os så sige at alt tændes i 3 trin med 5 sekunders forsinkelse, der sættes en "tidsforsinker" ind på de 2 sidste elspareskinner, så de tænder henholdsvis 5 og 10 sekunder efter du tænder for anlægget.

Klaus



-------------
Min modelbane, http://modelbaneeuropa.dk" rel="nofollow - http://modelbaneeuropa.dk
Min hjemmeside, http://moppe.dk" rel="nofollow - http://moppe.dk


Skrevet af: Hessi
Skrevet den: 21-Marts-2013 kl. 11:49
Den anden grund til der evt. skal "opgraderes" er jo netop at jeg gerne vil kunne tænde andet i lejligheden end lige hi-fi systemet. Smile

Desuden kommer jeg til at bo i nuværende lejlighed lææææænge.... indtil der er fundet kone, fået et par børn, sparet op til udbetaling til hus (med plads til hjemmebio). Big smile


-------------
Mvh.
Hessi

Hvad landet har at byde på!

http://minfotoverden.dk - MinFotoVerden.dk


Skrevet af: KlausDM
Skrevet den: 21-Marts-2013 kl. 14:25
Jo, men som det er nu, behøves du vel ikke at have alt andet slukket før du kan lytte til dit anlæg?

Det er vel kun et problem ved opstart?


Klaus


-------------
Min modelbane, http://modelbaneeuropa.dk" rel="nofollow - http://modelbaneeuropa.dk
Min hjemmeside, http://moppe.dk" rel="nofollow - http://moppe.dk


Skrevet af: Hessi
Skrevet den: 23-Marts-2013 kl. 15:54
Oprindeligt skrevet af KlausDM KlausDM skrev:

Jo, men som det er nu, behøves du vel ikke at have alt andet slukket før du kan lytte til dit anlæg?

Det er vel kun et problem ved opstart?
Nope. Så snart jeg tænder min PC, mens systemet er tændt slukker sikringen.

-------------
Mvh.
Hessi

Hvad landet har at byde på!

http://minfotoverden.dk - MinFotoVerden.dk


Skrevet af: xcardman
Skrevet den: 23-Marts-2013 kl. 16:23
du skal have lavet en større gruppe, da dit elsystem i din lejlighed ikke har nok power til at drive alle dine ting på en gang. det er meget tydeligt udfra det du skriver


Skrevet af: SoundWave
Skrevet den: 23-Marts-2013 kl. 16:35
Oprindeligt skrevet af Hessi Hessi skrev:

Det er dem i den blå der slukker. Det er til både lys og alt andet som ikke er ovn. Dvs. køleskab, lys, mobil lader, emhætte, mikrobølgeovn, opvaskemaskine osv.


Opvaskeren kommer dog på en af faserne som ovnen også køre på. Dem til ovnen er slået fra fordi jeg lige ville teste om andet var på den.

Grøn = 15 A, Blå = 10 A, Rød = 10 A. Det er hvad der sad i da jeg flyttede ind og det er hvad der sidder i nu.
Må lige rette dig. Den grønne er 13A og den røde er 13A. En nem måde at opdele installationen med grupper, såfremt der er mere end én afgang fra tavlen, er at få monteret 2x 1-pol 13A F+N.
De kan begge sidde hvor du har den blå 10A nu. Så er du fri for at betale for en større tavle. Ønsker du denne måde kan der også trækkes et kabel fra en af de grupper direkte til dit anlæg, og derved køre på separat gruppe.


Skrevet af: Hessi
Skrevet den: 23-Marts-2013 kl. 16:45
Oprindeligt skrevet af xcardman xcardman skrev:



du skal have lavet en større gruppe, da dit elsystem i din lejlighed ikke har nok power til at drive alle dine ting på en gang. det er meget tydeligt udfra det du skriver
No shit Sherlock.

No offence.

Oprindeligt skrevet af SoundWave SoundWave skrev:

Må lige rette dig. Den grønne er 13A og den røde er 13A. En nem måde at opdele installationen med grupper, såfremt der er mere end én afgang fra tavlen, er at få monteret 2x 1-pol 13A F+N.De kan begge sidde hvor du har den blå 10A nu. Så er du fri for at betale for en større tavle. Ønsker du denne måde kan der også trækkes et kabel fra en af de grupper direkte til dit anlæg, og derved køre på separat gruppe.
Jeg mente bare de sikringer der er ude i gangen som er forbundet til de grupper kan klare de ampere jeg nævner.

-------------
Mvh.
Hessi

Hvad landet har at byde på!

http://minfotoverden.dk - MinFotoVerden.dk


Skrevet af: Jever
Skrevet den: 23-Marts-2013 kl. 16:52
Man skal lige have med i overvejelserne om installationen kan bære at man "bare" knalder flere grupper på.
Om f.eks. HPFI ikke bliver for klejnt, om hvad stikledningen er dimensioneret til osv.
Nu burde der umiddelbart ikke blive et problem med HPFI at sætte en 13 A gruppe mere på denne tavle, når man tager samtidighedsfaktor med i beregningen.
Last på tavlen, medregnet samtidighedsfaktor, ligger så på omkring 25 A.
Et eller andet sted på din tavle burde der være oplysninger om forsikringens størrelse, som så helst ikke må være mindre end din last.

*edit* Men vil absolut anbefale at få en aut. elektriker til at udføre sådanne ændringer i installationen.


Skrevet af: Hessi
Skrevet den: 23-Marts-2013 kl. 17:01
Disse 3 sikringer er forbundet med tavlen i lejligheden...


Og er installeret således...


Og et måske bedre billede af tavlen...



-------------
Mvh.
Hessi

Hvad landet har at byde på!

http://minfotoverden.dk - MinFotoVerden.dk


Skrevet af: Hessi
Skrevet den: 23-Marts-2013 kl. 17:55
Hvis jeg får en elektriker ud og kigge på det må vedkommende vel kunne finde ud af hvad der er ladesiggørligt?

-------------
Mvh.
Hessi

Hvad landet har at byde på!

http://minfotoverden.dk - MinFotoVerden.dk


Skrevet af: Jever
Skrevet den: 23-Marts-2013 kl. 18:22
Oprindeligt skrevet af Hessi Hessi skrev:

Hvis jeg får en elektriker ud og kigge på det må vedkommende vel kunne finde ud af hvad der er ladesiggørligt?

Det må man gå stærkt udfra....Smile


Skrevet af: KlausDM
Skrevet den: 23-Marts-2013 kl. 18:52
Oprindeligt skrevet af Hessi Hessi skrev:

Nope. Så snart jeg tænder min PC, mens systemet er tændt slukker sikringen.


Se, sådan en vigtig oplysning ville have været rar at have haft fra starten....

Sluk for strømmen til hele lejligheden og tag en af hovedsikringerne ud og læs, hvad der står af kapacitet på dem.

Og så er det ellers fat i en elektriker. se om du kan få lavet 2 nye 13A grupper, hvoraf den en specifkit bruges til dit anlæg.

Viby Elværk må være glad for dig :-)


Klaus




-------------
Min modelbane, http://modelbaneeuropa.dk" rel="nofollow - http://modelbaneeuropa.dk
Min hjemmeside, http://moppe.dk" rel="nofollow - http://moppe.dk


Skrevet af: Enerneslo
Skrevet den: 23-Marts-2013 kl. 21:02
Har du prøvet at slukke for alt lys, fryser, køleskab osv. og så se om den stadig slår fra når du tænder for anlægget. For i så fald er det din startstrøm der er for stor. At få sat en gruppe mere ind, vil så nok ikke løse dit problem. Kun alm. overbelastning. Hvis du får sat en gruppe mere ind, skal der helst også være flere kabler på den eksisterende gruppe, så ledningerne kan fordeles. Ellers skal du ha trukket nye kabler. En gruppe med en alm. smeltesikring vil måske bedre kunne klare startstrømmen. Da automatsikringer er ret følsomme.


Skrevet af: Hessi
Skrevet den: 23-Marts-2013 kl. 21:08
Jeg kan sagtens have lidt lys tændt og køleskabet tændt og sa tænde systemet uden bøvl. Det er kun en sjælden gang imellem sikringen slår fra når jeg tænder systemet.

Men hvis jeg f.eks. tænder min gamer PC mens systemet kører så slukker sikringen. Det gælder også hvis jeg slukker alt andet bortset fra køleskabet.

-------------
Mvh.
Hessi

Hvad landet har at byde på!

http://minfotoverden.dk - MinFotoVerden.dk


Skrevet af: SoundWave
Skrevet den: 23-Marts-2013 kl. 21:41
Oprindeligt skrevet af Hessi Hessi skrev:

Oprindeligt skrevet af xcardman xcardman skrev:



du skal have lavet en større gruppe, da dit elsystem i din lejlighed ikke har nok power til at drive alle dine ting på en gang. det er meget tydeligt udfra det du skriver
No shit Sherlock.

No offence.

Oprindeligt skrevet af SoundWave SoundWave skrev:

Må lige rette dig. Den grønne er 13A og den røde er 13A. En nem måde at opdele installationen med grupper, såfremt der er mere end én afgang fra tavlen, er at få monteret 2x 1-pol 13A F+N.De kan begge sidde hvor du har den blå 10A nu. Så er du fri for at betale for en større tavle. Ønsker du denne måde kan der også trækkes et kabel fra en af de grupper direkte til dit anlæg, og derved køre på separat gruppe.
Jeg mente bare de sikringer der er ude i gangen som er forbundet til de grupper kan klare de ampere jeg nævner.
Jeg fortæller dig bare hvor meget dine grupper er på.
Nu er jeg selv el-installatør, og ville umiddelbart lave installationen som jeg har beskrevet tidligere. Som der også står tidligere i tråden, så er det ret begrænset hvad du må lave selv uden en autorisation.


Skrevet af: Hessi
Skrevet den: 24-Marts-2013 kl. 10:53
Oprindeligt skrevet af SoundWave SoundWave skrev:

Jeg fortæller dig bare hvor meget dine grupper er på. Nu er jeg selv el-installatør, og ville umiddelbart lave installationen som jeg har beskrevet tidligere. Som der også står tidligere i tråden, så er det ret begrænset hvad du må lave selv uden en autorisation.
Yes. Tak, men det kunne jeg godt se.

Skulle bare have formuleret mig ordentlig.

Hvis der der skal foretages andet end at skifte sikringer så får jeg en elektriker ud efter jeg har fået tilladelse til det af boligforeningen.

-------------
Mvh.
Hessi

Hvad landet har at byde på!

http://minfotoverden.dk - MinFotoVerden.dk


Skrevet af: Hessi
Skrevet den: 11-April-2013 kl. 01:03
Der kommer en elektriker på fredag. Woohoo! Big smile

Og det eneste der skulle til var at ringe til varmemesteren og fortælle ham historien. Smile

Så forhåbentlig får jeg en lille opgradering i tavlen uden at det kommer til at koste mig noget.


-------------
Mvh.
Hessi

Hvad landet har at byde på!

http://minfotoverden.dk - MinFotoVerden.dk


Skrevet af: fausing
Skrevet den: 11-April-2013 kl. 09:02
Oprindeligt skrevet af Hessi Hessi skrev:

Der kommer en elektriker på fredag. Woohoo! Big smile

Og det eneste der skulle til var at ringe til varmemesteren og fortælle ham historien. Smile

Så forhåbentlig får jeg en lille opgradering i tavlen uden at det kommer til at koste mig noget.
Som du har fået fat i KL 01.03??
Ahh Hessi det lyder ikke helt lovligt. Wink
Spøg til side - det lyder godt, og dejligt hvis det koster gratis. Smile
Mvh. Rasmus


-------------
http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=110385 - Min Hjemmebio
Hjemmebio - NAD T775HD - CM1 - CMC - CWM800 - ASW2500 + Buttkicker LFE
Stereo setup - NAD C372 - DALI 850


Skrevet af: Hessi
Skrevet den: 11-April-2013 kl. 13:24
Oprindeligt skrevet af fausing fausing skrev:

Som du har fået fat i KL 01.03??
Ahh Hessi det lyder ikke helt lovligt. Wink
Spøg til side - det lyder godt, og dejligt hvis det koster gratis. Smile
Mvh. Rasmus
Argh... ringede nu bare til varmemesteren... kl. 09:20... Så ville han selv sørger for en elektriker osv. Big smile

Yes, gratis er det billigste og det kan vi li' Big smile


-------------
Mvh.
Hessi

Hvad landet har at byde på!

http://minfotoverden.dk - MinFotoVerden.dk


Skrevet af: Hessi
Skrevet den: 27-April-2013 kl. 19:17
Jo - så kom elektrikeren fredagen efter den første aftale (da en klovn glemte at aflevere en nøgle til lejligheden til varmemesteren Embarrassed) og skiftede gruppen på 10A. ud med en der slukker ved +13A.



Meeeee-eeeeen.... når jeg bruger mange ting på en gang så summer den.... ret højt faktisk... så mon ikke varmemesteren lige skal have et opkald igen, så jeg venligt kan bede ham ringe efter elektrikeren igen. Smile


-------------
Mvh.
Hessi

Hvad landet har at byde på!

http://minfotoverden.dk - MinFotoVerden.dk


Skrevet af: Bruger udmeldt 38
Skrevet den: 27-April-2013 kl. 19:34
Summer...men slår ikke fra?

M.v.h.


Skrevet af: KlausDM
Skrevet den: 27-April-2013 kl. 20:50
Oprindeligt skrevet af Hessi Hessi skrev:


Meeeee-eeeeen.... når jeg bruger mange ting på en gang så summer den.... ret højt faktisk... så mon ikke varmemesteren lige skal have et opkald igen, så jeg venligt kan bede ham ringe efter elektrikeren igen.


Jo, men dit problem er at når den summer er den på vej til at slå fra - fordi du overbelaster den.
Elektrikeren må ikke sætte mere end 13A i...

Klaus


-------------
Min modelbane, http://modelbaneeuropa.dk" rel="nofollow - http://modelbaneeuropa.dk
Min hjemmeside, http://moppe.dk" rel="nofollow - http://moppe.dk


Skrevet af: crypternical
Skrevet den: 27-April-2013 kl. 21:24
Jeg  forstår godt den summer lidt, hvis det er opvasker+Micro+lys der kører på den pågældende gruppe. det jeg ville gøre er, at få trukket et nyt kabel og opsat en ny gruppe kun til dit hifi. Og da det er en opgave hvor du skal ind og pille i tavlen er det en opgave for din elektriker.
Mvh Crypten



Skrevet af: Hessi
Skrevet den: 28-April-2013 kl. 13:15
Oprindeligt skrevet af Henrik B. Henrik B. skrev:

Summer...men slår ikke fra?
Summer ikke altid, nærmest hver gang jeg tænder microbølgeovnen (både samtidig med andet og alene). Men den gør det også lidt tilfældigt. Selvom næsten alt er slukket. når jeg trykker gruppen lidt ind i tavlen så bliver "volumen" af summen mindre.

Men den slår aldrig fra.

Oprindeligt skrevet af KlausDM KlausDM skrev:

Jo, men dit problem er at når den summer er den på vej til at slå fra - fordi du overbelaster den.
Elektrikeren må ikke sætte mere end 13A i...
Kan da godt være, men som sagt gør den det også når det kun er microbølgeovnen der er tændt eller tlfældigt i korte perioder når næsten ingenting er tændt. Lige nu køre både alt hifi og gamer maskinen uden summen.

Oprindeligt skrevet af crypternical crypternical skrev:

Jeg  forstår godt den summer lidt, hvis det er opvasker+Micro+lys der kører på den pågældende gruppe. det jeg ville gøre er, at få trukket et nyt kabel og opsat en ny gruppe kun til dit hifi. Og da det er en opgave hvor du skal ind og pille i tavlen er det en opgave for din elektriker.
Mvh Crypten
Det er som regel kun hifi- systemet der køre alene eller sammen med noget andet. Aldrig det hele på én gang.

Det med at få en elekriker til at lave en ny gruppe og trække kabler bliver ikke aktuelt lige foreløbigt. Jeg ved heller ikke om det kan lade sig gøre mht. de gammeldags sikringer der sidder nede i gangen. Dog mærkeligt at elektrikeren har skiftet 10A. sikiringen ud med en 16A. sikring. :-|



Desuden summede den gamle aldrig. Altså den gamle porcelænssikring nede i gangen.


-------------
Mvh.
Hessi

Hvad landet har at byde på!

http://minfotoverden.dk - MinFotoVerden.dk



Print side | Luk vindue