Skrevet den: 02-Maj-2017 kl. 13:06
Jeg skal til at fræse kabler ind i væggen. Jeg regner med at resultatet kommer til at se sådan ud som en anden bruger har postet: http://forum.recordere.dk/uploads/36486/DSC_0208_s.jpg" rel="nofollow - http://forum.recordere.dk/uploads/36486/DSC_0208_s.jpg
Hvordan kan jeg afslutte tomrøret "pænt"? Har fundet en vægstik på ebay som ser sådan ud: http://www.ebay.co.uk/itm/White-Brush-Stripe-Cable-Entry-Double-2-Gang-Wall-Face-Plate-White-Brushes-/371122669513" rel="nofollow - http://www.ebay.co.uk/itm/White-Brush-Stripe-Cable-Entry-Double-2-Gang-Wall-Face-Plate-White-Brushes-/371122669513 . For at få TV'et så tæt på væggen som muligt, er faste vægdåser ikke at foretrække, da kablerne vil komme i vejen. Hvilke løsninger vil I anbefale? Evt. løsninger som kan købes fra danske butikker.
|
Svar:
Skrevet af: Kandersen
Skrevet den: 02-Maj-2017 kl. 14:10
Tobias83 skrev:
For at få TV'et så tæt på væggen som muligt, er faste vægdåser ikke at foretrække, da kablerne vil komme i vejen. |
Hmm.
Jeg er ikke sikker på, at jeg forstår denne sætning. Hvis faste vægdåser (formoder det er indmuringsdåser du mener) ikke er at foretrække, fordi kablerne vil komme i vejen. Hvordan får du så overhovedet kabler ud af væggen, uden at de kommer i vejen?
------------- Mvh
Kim Andersen. https://soundcloud.com/kim-andersen-12" rel="nofollow - https://soundcloud.com/kim-andersen-12
|
Skrevet af: Tobias83
Skrevet den: 02-Maj-2017 kl. 14:39
Hvis jeg sætter LK stik/dåser op (som ses på billedet: http://www.lk.dk/globalassets/miljobilleder/618x-article-page/hdmi_618.jpg" rel="nofollow - http://www.lk.dk/globalassets/miljobilleder/618x-article-page/hdmi_618.jpg ), vil han-stik enderne gøre så TVet ikke kan komme så tæt som muligt til væggen. Derfor skal kablerne gå direkte ind i muren med et tomrør. Håber det giver mere mening
|
Skrevet af: pnn
Skrevet den: 02-Maj-2017 kl. 14:47
https://www.beslagsbutikken.dk/kabelgennemforing-o-80-mm-rustfri-look.html dette er også en mulighed, har lavet det engang for en kammerat, resultatet blev ret godt hvis du kan lide en rund løsning
|
Skrevet af: Tobias83
Skrevet den: 02-Maj-2017 kl. 15:32
pnn skrev:
https://www.beslagsbutikken.dk/kabelgennemforing-o-80-mm-rustfri-look.htmldette er også en mulighed, har lavet det engang for en kammerat, resultatet blev ret godt hvis du kan lide en rund løsning |
Det kunne være en løsning. Tak for input.
|
Skrevet af: jacobn
Skrevet den: 02-Maj-2017 kl. 18:01
Det nemmeste er vel at montere et blænddæksel på indmuringsdåsen. Du kan selv skære et hul i blænddækslet som passer til kablet. Alternativt dæksel til Lk Fuga komfurudtag, hvor der er hul nedefra.
|
Skrevet af: Bruger udmeldt 43
Skrevet den: 02-Maj-2017 kl. 18:31
pnn skrev:
https://www.beslagsbutikken.dk/kabelgennemforing-o-80-mm-rustfri-look.html" rel="nofollow - https://www.beslagsbutikken.dk/kabelgennemforing-o-80-mm-rustfri-look.html dette er også en mulighed, har lavet det engang for en kammerat, resultatet blev ret godt hvis du kan lide en rund løsning |
|
Skrevet af: johnnyn
Skrevet den: 02-Maj-2017 kl. 21:52
Jeg har flere gange afsluttet det røde rør i en fuga indmurings dåse. Her ved kan man også blænde det af hvis der er en ny der overtager huset som ikke ønsker denne funktion.
|
Skrevet af: Kandersen
Skrevet den: 02-Maj-2017 kl. 22:14
Tobias83 skrev:
Hvis jeg sætter LK stik/dåser op (som ses på billedet: http://www.lk.dk/globalassets/miljobilleder/618x-article-page/hdmi_618.jpg" rel="nofollow - http://www.lk.dk/globalassets/miljobilleder/618x-article-page/hdmi_618.jpg ), vil han-stik enderne gøre så TVet ikke kan komme så tæt som muligt til væggen. Derfor skal kablerne gå direkte ind i muren med et tomrør. Håber det giver mere mening  |
Jamen, de stik skal jo være der et eller andet sted. Ellers skal du samle det inde i et "hul". Sådan som det er vist på billedet der, det er sådan vi har dog. Dog sidder vores udtag nede ved gulvet, ca 26cm over gulvhøjde. Det gør at man kan skjule dem med et møbel. Bag TVét har jeg også udtag (i ca. 1.30m højde). Det er lidt gakket, men omvendt så kommer TVét ikke helt ind til væggen alligevel, så det har ingen betydning. Med vinkelstik kan du faktisk opnå en ret tæt opsætning. Og så har du samtidig en pæn afslutning.
------------- Mvh
Kim Andersen. https://soundcloud.com/kim-andersen-12" rel="nofollow - https://soundcloud.com/kim-andersen-12
|
Skrevet af: johnnyn
Skrevet den: 02-Maj-2017 kl. 22:24
For at få fx strømkablet til at fylde mindre skal du trække det gennem det røde rør eller hvis du har en dåse ved siden af det røde rør bag tv med 230v, så klip stik af og samle med dobbel muffer
|
Skrevet af: Kandersen
Skrevet den: 02-Maj-2017 kl. 22:46
Ellers er der måske muligheder her: http://www.av-oplevelser.dk/group.asp?group=410" rel="nofollow - http://www.av-oplevelser.dk/group.asp?group=410
------------- Mvh
Kim Andersen. https://soundcloud.com/kim-andersen-12" rel="nofollow - https://soundcloud.com/kim-andersen-12
|
Skrevet af: Tobias83
Skrevet den: 03-Maj-2017 kl. 11:19
johnnyn skrev:
For at få fx strømkablet til at fylde mindre skal du trække det gennem det røde rør eller hvis du har en dåse ved siden af det røde rør bag tv med 230v, så klip stik af og samle med dobbel muffer
|
Er det lovligt at føre 230V kabel ind igennem en tomrør?
Har læst denne tråd ligeledes og der foreslås et lampeudtag, hvor man klipper stikproppen af TV-kablet og indsætter det i lampeudtaget. http://forum.recordere.dk/stikdse-bag-fladskrm_topic121711_page9.html" rel="nofollow - http://forum.recordere.dk/stikdse-bag-fladskrm_topic121711_page9.html
|
Skrevet af: johnnyn
Skrevet den: 03-Maj-2017 kl. 12:13
Ja du må gerne føre kabler i det, det jo det det er til. Men hvis du laver nummeret med samle muffer ville jeg ligge dem i en grøn dåse. Nummer 1 er jo og købe længere stik til tv strøm og trække gennem røde rør og sætte i stikkontakt bag tv møbel. Sådan har jeg før lavet det. Alternativ hvis du har forberedt stik bag tv ville jeg sætte dB muffer på i 230v dåsen
|
Skrevet af: Tobias83
Skrevet den: 03-Maj-2017 kl. 12:33
johnnyn skrev:
Ja du må gerne føre kabler i det, det jo det det er til. Men hvis du laver nummeret med samle muffer ville jeg ligge dem i en grøn dåse. Nummer 1 er jo og købe længere stik til tv strøm og trække gennem røde rør og sætte i stikkontakt bag tv møbel. Sådan har jeg før lavet det. Alternativ hvis du har forberedt stik bag tv ville jeg sætte dB muffer på i 230v dåsen |
Super! Ok, nu tror jeg at jeg har bestemt mig for hvad jeg vil gøre:
Bag TV: 1 stk. 1M indmuringsdåse+blænddæksel til 230V TV-kabel 1 stk. 1M indmuringsdåse+blænddæksel til HDMI, USB, LAN-kabel
Fra TV til Receiver: 2 tomrør
Bag Receiver: 1 stk. 1M indmuringsdåse+blænddæksel til 230V TV-kabel 1 stk. 1M indmuringsdåse+blænddæksel til HDMI, USB, LAN-kabel Samt stikkontakter, dåser til lyd og dvs.
Se forslag her: http://imgur.com/a/UDZgk" rel="nofollow - http://imgur.com/a/UDZgk
PS. hvad betyder: "dB muffer på i 230v dåsen"
|
Skrevet af: johnnyn
Skrevet den: 03-Maj-2017 kl. 12:37
Hvilket rør bruger du fra tv til reciver? Til hdmi osv. Du kan godt sætte en grøn 1m dåse foran rød rør. Husk evt placering af rør og isolering så det er isoleret ordenligt ved ydervæg hvis det er i hulmuren
|
Skrevet af: Kandersen
Skrevet den: 03-Maj-2017 kl. 12:39
Tobias83 skrev:
johnnyn skrev:
For at få fx strømkablet til at fylde mindre skal du trække det gennem det røde rør eller hvis du har en dåse ved siden af det røde rør bag tv med 230v, så klip stik af og samle med dobbel muffer
|
Er det lovligt at føre 230V kabel ind igennem en tomrør?
Har læst denne tråd ligeledes og der foreslås et lampeudtag, hvor man klipper stikproppen af TV-kablet og indsætter det i lampeudtaget. http://forum.recordere.dk/stikdse-bag-fladskrm_topic121711_page9.html" rel="nofollow - http://forum.recordere.dk/stikdse-bag-fladskrm_topic121711_page9.html
|
Selve kablet må du godt føre i tomrøret. Men din løsning med muffer osv.. Der tror jeg du kan komme lidt på kant af reglerne for fast installation.
Afslutning i lampeudtag, som du så føre til TV, der må jeg være svar skyldig. Umiddelbart burde der ikke være noget til hindre for det. Personligt ville jeg dog ikke vælge den løsning. Så meget fylder et 230v vinkel-stik heller ikke. Så medmindre du skal have dit TV nærmest klistret direkte på væggen, så burde der være plads. Alternativ så træk det ud under TVét.
------------- Mvh
Kim Andersen. https://soundcloud.com/kim-andersen-12" rel="nofollow - https://soundcloud.com/kim-andersen-12
|
Skrevet af: Tobias83
Skrevet den: 03-Maj-2017 kl. 12:41
johnnyn skrev:
Hvilket rør bruger du fra tv til reciver? Til hdmi osv. Du kan godt sætte en grøn 1m dåse foran rød rør. Husk evt placering af rør og isolering så det er isoleret ordenligt ved ydervæg hvis det er i hulmuren |
Hulmuren er fyldt ud med granulat, så tænker ikke jeg skal så dybt ind. Vil kun fræse dem ind i murstenen.
Tænker et 16mm flexrør til 230V og 42mm rødt rør til de andre kabler. Vil dette fungere?
|
Skrevet af: Tobias83
Skrevet den: 03-Maj-2017 kl. 12:44
Kandersen skrev:
Tobias83 skrev:
johnnyn skrev:
For at få fx strømkablet til at fylde mindre skal du trække det gennem det røde rør eller hvis du har en dåse ved siden af det røde rør bag tv med 230v, så klip stik af og samle med dobbel muffer
|
Er det lovligt at føre 230V kabel ind igennem en tomrør?
Har læst denne tråd ligeledes og der foreslås et lampeudtag, hvor man klipper stikproppen af TV-kablet og indsætter det i lampeudtaget. http://forum.recordere.dk/stikdse-bag-fladskrm_topic121711_page9.html" rel="nofollow - http://forum.recordere.dk/stikdse-bag-fladskrm_topic121711_page9.html
|
Selve kablet må du godt føre i tomrøret. Men din løsning med muffer osv.. Der tror jeg du kan komme lidt på kant af reglerne for fast installation.
Afslutning i lampeudtag, som du så føre til TV, der må jeg være svar skyldig. Umiddelbart burde der ikke være noget til hindre for det. Personligt ville jeg dog ikke vælge den løsning. Så meget fylder et 230v vinkel-stik heller ikke. Så medmindre du skal have dit TV nærmest klistret direkte på væggen, så burde der være plads. Alternativ så træk det ud under TVét. |
Tak, jeg springer over alt med samlemuffer osv.
|
Skrevet af: Kandersen
Skrevet den: 03-Maj-2017 kl. 12:53
Tobias83 skrev:
Super! Ok, nu tror jeg at jeg har bestemt mig for hvad jeg vil gøre:
Bag TV: 1 stk. 1M indmuringsdåse+blænddæksel til 230V TV-kabel 1 stk. 1M indmuringsdåse+blænddæksel til HDMI, USB, LAN-kabel
Fra TV til Receiver: 2 tomrør
Bag Receiver: 1 stk. 1M indmuringsdåse+blænddæksel til 230V TV-kabel 1 stk. 1M indmuringsdåse+blænddæksel til HDMI, USB, LAN-kabel Samt stikkontakter, dåser til lyd og dvs.
PS. hvad betyder: "dB muffer på i 230v dåsen"
|
Igen bliver jeg nysgerrig. (Hvis vi lige ser bort fra 230v installationen, da den nok er løst med lampeudtag).
Hvordan vil du afslutte de andre kabler, HDMI, USB og LAN? Eller tænker du at lade dem gå ud af indmuringsdåsen og direkte til TV/Receiver?
------------- Mvh
Kim Andersen. https://soundcloud.com/kim-andersen-12" rel="nofollow - https://soundcloud.com/kim-andersen-12
|
Skrevet af: Tobias83
Skrevet den: 03-Maj-2017 kl. 13:02
Kandersen skrev:
Tobias83 skrev:
Super! Ok, nu tror jeg at jeg har bestemt mig for hvad jeg vil gøre:
Bag TV: 1 stk. 1M indmuringsdåse+blænddæksel til 230V TV-kabel 1 stk. 1M indmuringsdåse+blænddæksel til HDMI, USB, LAN-kabel
Fra TV til Receiver: 2 tomrør
Bag Receiver: 1 stk. 1M indmuringsdåse+blænddæksel til 230V TV-kabel 1 stk. 1M indmuringsdåse+blænddæksel til HDMI, USB, LAN-kabel Samt stikkontakter, dåser til lyd og dvs.
PS. hvad betyder: "dB muffer på i 230v dåsen"
|
Igen bliver jeg nysgerrig. (Hvis vi lige ser bort fra 230v installationen, da den nok er løst med lampeudtag).
Hvordan vil du afslutte de andre kabler, HDMI, USB og LAN? Eller tænker du at lade dem gå ud af indmuringsdåsen og direkte til TV/Receiver?
|
Jeg vil lade kablerne gå direkte fra receiver til TV. Ingen ekstra stik/samlinger. Det samme med 230V. Direkte fra TV til stikkontakt ved receiver. Springer over lampeudtag-løsningen ligeså!
|
Skrevet af: Kandersen
Skrevet den: 03-Maj-2017 kl. 13:08
Tobias83 skrev:
Jeg vil lade kablerne gå direkte fra receiver til TV. Ingen ekstra stik/samlinger. Det samme med 230V. Direkte fra TV til stikkontakt ved receiver. Springer over lampeudtag-løsningen ligeså! |
Den løsning for 230v mener jeg ikke er gangbar, da tilledningen du vil trække i tomrøret, vil blive betragtet som en fast installation i det tilfælde. Og så er der helt andre krav til kvadrat og kapsling af kablet.
------------- Mvh
Kim Andersen. https://soundcloud.com/kim-andersen-12" rel="nofollow - https://soundcloud.com/kim-andersen-12
|
Skrevet af: Tobias83
Skrevet den: 03-Maj-2017 kl. 13:10
Kandersen skrev:
Tobias83 skrev:
Jeg vil lade kablerne gå direkte fra receiver til TV. Ingen ekstra stik/samlinger. Det samme med 230V. Direkte fra TV til stikkontakt ved receiver. Springer over lampeudtag-løsningen ligeså! |
Den løsning for 230v mener jeg ikke er gangbar, da tilledningen du vil trække i tomrøret, vil blive betragtet som en fast installation i det tilfælde. Og så er der helt andre krav til kvadrat og kapsling af kablet. |
Okay, det er ikke til at blive klog på hvad der er lovligt her :-) Johnny skriver: "Nummer 1 er jo og købe længere stik til tv strøm og trække gennem røde rør og sætte i stikkontakt bag tv møbel. Sådan har jeg før lavet det".
Se forslag her: http://imgur.com/a/UDZgk" rel="nofollow - http://imgur.com/a/UDZgk
|
Skrevet af: Kandersen
Skrevet den: 03-Maj-2017 kl. 13:32
Tobias83 skrev:
Okay, det er ikke til at blive klog på hvad der er lovligt her :-) Johnny skriver: "Nummer 1 er jo og købe længere stik til tv strøm og trække gennem røde rør og sætte i stikkontakt bag tv møbel. Sådan har jeg før lavet det". |
Korrekt at det ikke er nemt at blive klog på. Men mht til ledningen til TVét, så er den pr defintion en tilledning (lampeledning, hvis det havde været til en lampe, oftest en blød 0,75kvmm ledning). Og den må ikke bruges til at trække i den faste installation. Fast installation er netop i rør i væggen. Disse ledninger/kabler skal, så vidt jeg lige husker, afsluttes i egnet udtag, fx en stikkontakt eller andet egnet udtag. Som så er skillepunktet mellem fast og ikke-fast installation. Bla derfor kan du ikke bruge sådan en lampe/tilledning som fast installation. Men det er en del år siden jeg var elektriker, så jeg vil ikke lægge hovedet på blokken for dette. Jeg tvivler bare kraftigt på, at du slipper godt afsted med lampe/tilledning i et rør mht begrebet om fast installation i henhold til reglerne. Jeg er det man kalder for 99% sikker på, at du ikke må 
Tvivlen omkring brugen af lampeudtaget er anderledes, (synes jeg), for der vil du netop have afsluttet din faste installation, (som skal trækkes med et PVIKJ 3x1.5kvmm kabel eller løse 1,5kvmm ledninger). For dit vedkommende vil løsningen med lampeudtaget fylde det samme. Du kan sagtens få 50mm lampeudtag i dit 1M indmurningsdåse. Her er spørgsmålet om du må montere dit TV direkte i et lampeudtag, som hvis det havde været en lampe. Og der er kæmpe diskussionerne om dette, som du også henviste til i den anden tråd. Det bedste du kan gøre, det er at tage kontakt til sikringsstyrelsen og forhøre dem. Personligt ville jeg dog nok tage chancen i det tilfælde, for principielt burde der ikke være forskel, om det er et TV eller lampe.
------------- Mvh
Kim Andersen. https://soundcloud.com/kim-andersen-12" rel="nofollow - https://soundcloud.com/kim-andersen-12
|
Skrevet af: Tobias83
Skrevet den: 03-Maj-2017 kl. 13:50
Det var også min første umiddelbare tanke, at føre en "løs" 230V ledning igennem et tomrør er udlovligt!
|
Skrevet af: Enerneslo
Skrevet den: 03-Maj-2017 kl. 16:31
Han må gerne tilslutte fjernsynet i et lampeudtag, hvis der er mulighed for at afbryde for strømmen. F.eks. en 2-moduls dåse, med et lampeudtag der bliver afbrudt af en afbryder eller nøgleafbryder ved siden af.
|
Skrevet af: Bruger udmeldt 43
Skrevet den: 03-Maj-2017 kl. 16:34
Det er jo ikke en tilgængelig afbryder. Hvis TV'et begynder at nedsmelte, er det nødvendigt at afbryde strømmen til det.
|
Skrevet af: Kandersen
Skrevet den: 03-Maj-2017 kl. 16:49
Kampus skrev:
Det er jo ikke en tilgængelig afbryder. Hvis TV'et begynder at nedsmelte, er det nødvendigt at afbryde strømmen til det. |
Jeg forstår godt hvad du mener, og er ikke uenig i, at der bør være en afbryder. Men så fortæl mig lige.. Hvad gør du hvis dit komfur, vaskemaskine, emhætte osv begynder at nedsmelte? 
------------- Mvh
Kim Andersen. https://soundcloud.com/kim-andersen-12" rel="nofollow - https://soundcloud.com/kim-andersen-12
|
Skrevet af: Bruger udmeldt 43
Skrevet den: 03-Maj-2017 kl. 17:56
Kandersen skrev:
Kampus skrev:
Det er jo ikke en tilgængelig afbryder. Hvis TV'et begynder at nedsmelte, er det nødvendigt at afbryde strømmen til det. |
Jeg forstår godt hvad du mener, og er ikke uenig i, at der bør være en afbryder. Men så fortæl mig lige.. Hvad gør du hvis dit komfur, vaskemaskine, emhætte osv begynder at nedsmelte?  | Slukker på tavlen self
|
Skrevet af: johnnyn
Skrevet den: 03-Maj-2017 kl. 17:58
Det samme vil vel gælde for tv. Så må gruppen mærkes op
|
Skrevet af: johnnyn
Skrevet den: 03-Maj-2017 kl. 18:00
Og angående Tom rør til strøm. Så har jeg ku. Haft 1 rød rør i så alt kørte der i. Også 230v. Det kan trækkes I uden stik klippes af.
|
Skrevet af: KlausDM
Skrevet den: 03-Maj-2017 kl. 18:05
Der er tusindvis af ting der er sluttet til uden man kan slukke for det. Moderne stikkontakter er uden afbrydere, masser af tin er sluttet til sådanne, hvorefter der er placeret et møbel foran stikkontakten.
Klaus
------------- Min modelbane, http://modelbaneeuropa.dk" rel="nofollow - http://modelbaneeuropa.dk Min hjemmeside, http://moppe.dk" rel="nofollow - http://moppe.dk
|
Skrevet af: Tobias83
Skrevet den: 03-Maj-2017 kl. 18:46
johnnyn skrev:
Og angående Tom rør til strøm. Så har jeg ku. Haft 1 rød rør i så alt kørte der i. Også 230v. Det kan trækkes I uden stik klippes af. |
Syntes jeg har læst at 230V kan give forstyrrelser på LAN-kabler mm. og derfor er det smart at adskille 230V fra resten. Hvad siger I til dette problem?
|
Skrevet af: Enerneslo
Skrevet den: 03-Maj-2017 kl. 20:53
@KlausDM
Du kan jo netop slukke for det, ved at hive stikproppen ud af stikkontakten. Du skal bare kunne slukke for strømmen til apparatet i "umiddelbar nærhed" som det så flot hedder. Og når det så er et lampeudtag hvor apparatet er konstant tilsluttet, så skal der være en afbryder.
|
Skrevet af: johnnyn
Skrevet den: 03-Maj-2017 kl. 21:47
Enerneslo skrev:
@KlausDM
Du kan jo netop slukke for det, ved at hive stikproppen ud af stikkontakten. Du skal bare kunne slukke for strømmen til apparatet i "umiddelbar nærhed" som det så flot hedder. Og når det så er et lampeudtag hvor apparatet er konstant tilsluttet, så skal der være en afbryder.
|
Eller for gruppen. Behøves vel ikke være en afbryder ved siden af.
|
Skrevet af: johnnyn
Skrevet den: 03-Maj-2017 kl. 21:54
Kandersen skrev:
Tobias83 skrev:
johnnyn skrev:
For at få fx strømkablet til at fylde mindre skal du trække det gennem det røde rør eller hvis du har en dåse ved siden af det røde rør bag tv med 230v, så klip stik af og samle med dobbel muffer
|
Er det lovligt at føre 230V kabel ind igennem en tomrør?
Har læst denne tråd ligeledes og der foreslås et lampeudtag, hvor man klipper stikproppen af TV-kablet og indsætter det i lampeudtaget. http://forum.recordere.dk/stikdse-bag-fladskrm_topic121711_page9.html" rel="nofollow - http://forum.recordere.dk/stikdse-bag-fladskrm_topic121711_page9.html
|
Selve kablet må du godt føre i tomrøret. Men din løsning med muffer osv.. Der tror jeg du kan komme lidt på kant af reglerne for fast installation.
Afslutning i lampeudtag, som du så føre til TV, der må jeg være svar skyldig. Umiddelbart burde der ikke være noget til hindre for det. Personligt ville jeg dog ikke vælge den løsning. Så meget fylder et 230v vinkel-stik heller ikke. Så medmindre du skal have dit TV nærmest klistret direkte på væggen, så burde der være plads. Alternativ så træk det ud under TVét. |
Ville nu heller ikke have samlemuffer i det røde rør, men i en indmuringsdåse. Ja regler om faste klemmer eksister, men denne løsning gør ikke din installation farlig.
Har før lavet dette nummer da tv beslag gik for tæt på væg. Slim fit model fra samsung. Der var lavet 230v stik bag tv men det kunne ikke være der. Samme med data udtagene bag tv, de måtte hænge i løs konnektor. Kunden havde ikke købt tv da dette blev projekteret
|
Skrevet af: johnnyn
Skrevet den: 03-Maj-2017 kl. 21:57
Kandersen skrev:
Tobias83 skrev:
Okay, det er ikke til at blive klog på hvad der er lovligt her :-) Johnny skriver: "Nummer 1 er jo og købe længere stik til tv strøm og trække gennem røde rør og sætte i stikkontakt bag tv møbel. Sådan har jeg før lavet det". |
Korrekt at det ikke er nemt at blive klog på. Men mht til ledningen til TVét, så er den pr defintion en tilledning (lampeledning, hvis det havde været til en lampe, oftest en blød 0,75kvmm ledning). Og den må ikke bruges til at trække i den faste installation. Fast installation er netop i rør i væggen. Disse ledninger/kabler skal, så vidt jeg lige husker, afsluttes i egnet udtag, fx en stikkontakt eller andet egnet udtag. Som så er skillepunktet mellem fast og ikke-fast installation. Bla derfor kan du ikke bruge sådan en lampe/tilledning som fast installation. Men det er en del år siden jeg var elektriker, så jeg vil ikke lægge hovedet på blokken for dette. Jeg tvivler bare kraftigt på, at du slipper godt afsted med lampe/tilledning i et rør mht begrebet om fast installation i henhold til reglerne. Jeg er det man kalder for 99% sikker på, at du ikke må 
Tvivlen omkring brugen af lampeudtaget er anderledes, (synes jeg), for der vil du netop have afsluttet din faste installation, (som skal trækkes med et PVIKJ 3x1.5kvmm kabel eller løse 1,5kvmm ledninger). For dit vedkommende vil løsningen med lampeudtaget fylde det samme. Du kan sagtens få 50mm lampeudtag i dit 1M indmurningsdåse. Her er spørgsmålet om du må montere dit TV direkte i et lampeudtag, som hvis det havde været en lampe. Og der er kæmpe diskussionerne om dette, som du også henviste til i den anden tråd. Det bedste du kan gøre, det er at tage kontakt til sikringsstyrelsen og forhøre dem. Personligt ville jeg dog nok tage chancen i det tilfælde, for principielt burde der ikke være forskel, om det er et TV eller lampe. |
Vil nu mene at tv 230v ledning som går gennem rør som kan gå igennem uden og blive klippet er gangbart da dette ikke er fast installation bare fordi det køre i det rør.
|
Skrevet af: Kandersen
Skrevet den: 03-Maj-2017 kl. 23:10
Hvor slukker du mon så, når dit TV er ved at nedsmelte, hvis det ikke er en stikkontakt med afbryder? (et lille hint - tavlen  ).
Men her må jeg dog alligevel komme til kort. Tingene har ændret sig siden jeg var elektriker. Der skulle der være afbryder. Man måtte kun bruge gruppeafbryderen, så længe man ikke slukke andet.. Og da de fleste stikkontakter sidder samme på en gruppe, så er den ikke helt gangbar.
Jeg har ladet mig fortælle, at hvorfor det er lovligt i dag at opsætte stik uden afbryder, det skyldes at man vurdere at, skulle det blive nødvendigt, så kan man hive stikket ud. Og derfor er der ikke længere behov for selve afbryderen.
Hvordan reglerne præcist er, det aner jeg ikke. Har ikke fulgt med i stærkstrømsbekendtgørelsen.
------------- Mvh
Kim Andersen. https://soundcloud.com/kim-andersen-12" rel="nofollow - https://soundcloud.com/kim-andersen-12
|
Skrevet af: Kandersen
Skrevet den: 03-Maj-2017 kl. 23:15
johnnyn skrev:
Vil nu mene at tv 230v ledning som går gennem rør som kan gå igennem uden og blive klippet er gangbart da dette ikke er fast installation bare fordi det køre i det rør.
|
Jeg er ikke enig.. Men igen, jeg kan være overhalet af nye regler. I gamle dage måtte en ledning ikke engang gå igennem en væg til et andet rum. Hvis du trækker en ledning i et rør, så er jeg ret overbevist om, at den vil blive betragtet som en fast installation. Reelt kan du godt gøre det. Du skal bare sikre dig at den ledning har sammen dimension, kappe og varmeafledningseffekt som ellers bruges til fast installation. Hvad du så mener er sparet, det kan du tænke lidt over, mens du møjer et stik ledningen/kablet/whatever det nu bliver til 
------------- Mvh
Kim Andersen. https://soundcloud.com/kim-andersen-12" rel="nofollow - https://soundcloud.com/kim-andersen-12
|
Skrevet af: johnnyn
Skrevet den: 03-Maj-2017 kl. 23:54
Dette er også en mulighed har dog ikke nærstuderet produktet men skulle være til dette formål
http://m.ecatalogue-export.legrand.com/RESIDENTIAL-BUILDINGS-AND-HOTEL-EQUIPMENT/weatherproof-wiring-accessories-other-installation-equipment:5/installation-equipment-connection:2/batibox-flush-mounting-boxes-for-dry-partitions:4/batibox-multimedia-boxes:6/080195-multimedia-box-.html
|
Skrevet af: Tobias83
Skrevet den: 04-Maj-2017 kl. 08:24
Kandersen skrev:
johnnyn skrev:
Vil nu mene at tv 230v ledning som går gennem rør som kan gå igennem uden og blive klippet er gangbart da dette ikke er fast installation bare fordi det køre i det rør.
|
Jeg er ikke enig.. Men igen, jeg kan være overhalet af nye regler. I gamle dage måtte en ledning ikke engang gå igennem en væg til et andet rum. Hvis du trækker en ledning i et rør, så er jeg ret overbevist om, at den vil blive betragtet som en fast installation. Reelt kan du godt gøre det. Du skal bare sikre dig at den ledning har sammen dimension, kappe og varmeafledningseffekt som ellers bruges til fast installation. Hvad du så mener er sparet, det kan du tænke lidt over, mens du møjer et stik ledningen/kablet/whatever det nu bliver til  |
Hej folkens, har nu skrevet til Sikkerhedsstyrelsen for at høre hvad de siger til de to løsninger der indtil nu er foreslået. 1) HELT TV-kabel i tomrør fra TV til stikkontakt ved receiver. 2) TV-kabel sat i lampeudtag bag TV med afbryder i umiddelbart nærhed.
|
Skrevet af: Tobias83
Skrevet den: 04-Maj-2017 kl. 10:34
Her er svaret fra Sikkerhedsstyrrelsen: http://imgur.com/a/CbfN5" rel="nofollow - http://imgur.com/a/CbfN5
De siger begge løsninger er lovlige 
|
Skrevet af: Bruger udmeldt 43
Skrevet den: 04-Maj-2017 kl. 10:47
Kandersen skrev:
Hvor slukker du mon så, når dit TV er ved at nedsmelte, hvis det ikke er en stikkontakt med afbryder? (et lille hint - tavlen  ).
Men her må jeg dog alligevel komme til kort. Tingene har ændret sig siden jeg var elektriker. Der skulle der være afbryder. Man måtte kun bruge gruppeafbryderen, så længe man ikke slukke andet.. Og da de fleste stikkontakter sidder samme på en gruppe, så er den ikke helt gangbar.
Jeg har ladet mig fortælle, at hvorfor det er lovligt i dag at opsætte stik uden afbryder, det skyldes at man vurdere at, skulle det blive nødvendigt, så kan man hive stikket ud. Og derfor er der ikke længere behov for selve afbryderen.
Hvordan reglerne præcist er, det aner jeg ikke. Har ikke fulgt med i stærkstrømsbekendtgørelsen. | Tjah, jeg foretrækker en afbryder på hele anlæggets strømskinne. Men kan også bare hive ledningen ud af den afbryderløse stikkontakt. Strømnen skal jo altid afbrydes helt når der pilles ved hdmi kabler.
|
Skrevet af: Kandersen
Skrevet den: 04-Maj-2017 kl. 10:55
Tobias83 skrev:
Her er svaret fra Sikkerhedsstyrrelsen: http://imgur.com/a/CbfN5" rel="nofollow - http://imgur.com/a/CbfN5
De siger begge løsninger er lovlige  |
Så ville jeg, af praktisk årsager, når nu du vil have TVét så tæt på væggen, vælge lampeudtaget´s løsning. På den måde kan du altid ændre det til noget mere meningsgivende senere.
------------- Mvh
Kim Andersen. https://soundcloud.com/kim-andersen-12" rel="nofollow - https://soundcloud.com/kim-andersen-12
|
Skrevet af: Scoring
Skrevet den: 04-Maj-2017 kl. 10:57
Nu spørger jeg måske dumt, hvad hvis du skal lave om på en installation i fremtiden - f.eks. ny kabelføring?
Jeg håber selv at få lavet en 'kabler i væggen' løsning i en ny opsat gips væg - men jeg regner med at lave røret så stort at jeg evt. kan fjerne eller føre nye kabler efter behov.
|
Skrevet af: Tobias83
Skrevet den: 04-Maj-2017 kl. 17:34
Kandersen skrev:
Tobias83 skrev:
Her er svaret fra Sikkerhedsstyrrelsen: http://imgur.com/a/CbfN5" rel="nofollow - http://imgur.com/a/CbfN5
De siger begge løsninger er lovlige  |
Så ville jeg, af praktisk årsager, når nu du vil have TVét så tæt på væggen, vælge lampeudtaget´s løsning. På den måde kan du altid ændre det til noget mere meningsgivende senere. |
Tror jeg vælger den anden løsning med et langt TV-kabel til en stikkontakt ved receiveren. Det hul bag TV'et kan lettere blændes af, hvis dette ønskes senere.
|
|