Skrevet af: jannikmariager
Emne: Trække netværkskabel i nybyg over loftet
Skrevet den: 17-Januar-2021 kl. 11:03
Hej

Sidder og researcher trækning af netværkskabler ved nybyg da vi gerne vil bygge i år.
tanken er masser af tomrør fra alle rum op til loft og så fra teknik op tll loft og så trække kablerne imellem der selv.
MEN, hvis elektriker laver tomrør op til loft/gangbro og jeg så selv trækker kablet over loft og ned i teknik - så kommer de til at løbe oppe ved gangbroen, dvs over isoleringen og så ned i varme rum. Er det et problem eller vil der ikke kunne dannes kondens på kablerne som så drypper fugt ned i tomrørene, men evt. fugtproblem til følge ? 
Jeg kan jo ikke lægge dem under isoleringen da spærene går på tværs ?

Nogle som har billede af hvordan de evt har gjort ? eller kan/bør gøres ?

Jannik



Svar:
Skrevet af: Munch
Skrevet den: 17-Januar-2021 kl. 11:14
Spærene blir dækket af isolering.

https://www.greenmatch.dk/blog/2014/04/her-er-de-vigtigste-krav-til-isolering-br10-2015-2020-og-passivhuse" rel="nofollow - https://www.greenmatch.dk/blog/2014/04/her-er-de-vigtigste-krav-til-isolering-br10-2015-2020-og-passivhuse



Skrevet af: thomnico
Skrevet den: 17-Januar-2021 kl. 11:17
hvis det er nybyg (læs ikke bygget endnu) så læg dem i gulvet.

Min svigerinde fik rørene ført i gulvet da de fik fuldt renoveret deres hus. Det fungerer ganske godt


-------------
Projektor: Benq w1070+
Lærred: 100" Elite screen motoriseret ELECTRIC100H-A1080
Center: XTZ Spririt 6
Front: XTZ Spririt 6
Bag og side: XTZ Spirit 2
Sub: B&W AW610
Receiver: Marantz SR7008


Skrevet af: jannikmariager
Skrevet den: 17-Januar-2021 kl. 11:21
HAr godt læst om det, men er så bange for at de enten trækker tomrøret til det forkerte sted - altså ikke lige rammer det sted på den kommende væg man ville have, eller at de bukker røret for meget så der ikke kan trækkes kabel igennem. 

Med over loft er det trods alt blot et lige rør op og ned, så kan næppe gå lagt. længere ledningsføring dog.


Skrevet af: jannikmariager
Skrevet den: 17-Januar-2021 kl. 11:22
OK lyder lovende, da jeg troede spærene var højere end isoleringen - så kan man trods alt få dem lidt  under isoleringen og undgå problemet tænker jeg


Skrevet af: KlausDM
Skrevet den: 17-Januar-2021 kl. 11:45
Skal det ikke være lufttæt?

Ellers bliver huset ikke godkendt ved trykprøvningen.......


Klaus


-------------
Min modelbane, http://modelbaneeuropa.dk" rel="nofollow - http://modelbaneeuropa.dk
Min hjemmeside, http://moppe.dk" rel="nofollow - http://moppe.dk


Skrevet af: jannikmariager
Skrevet den: 17-Januar-2021 kl. 11:47
tænker ikke det er nyt at trække tomrør op til loftet - så de må vide hvad de gør. Håber jeg


Skrevet af: KlausDM
Skrevet den: 17-Januar-2021 kl. 11:47
Hvis kablet blot er trukket, kommer der ingen kondens, kablets temperatur følger omgivelserne.

Men, kan der komme luft op gennem tomrørene, dannes der kondens.


Klaus


-------------
Min modelbane, http://modelbaneeuropa.dk" rel="nofollow - http://modelbaneeuropa.dk
Min hjemmeside, http://moppe.dk" rel="nofollow - http://moppe.dk


Skrevet af: Munch
Skrevet den: 17-Januar-2021 kl. 11:48
Oprindeligt skrevet af jannikmariager jannikmariager skrev:

OK lyder lovende, da jeg troede spærene var højere end isoleringen - så kan man trods alt få dem lidt  under isoleringen og undgå problemet tænker jeg
Spærene er typisk 100 - 125 mm høje i foden når det er gitterspær. Mange nyere huse benytter dog meget højere spærtræ ved lavere taghældninger uden loft, eller når lofter føres op i kip.


Skrevet af: HenrikN
Skrevet den: 17-Januar-2021 kl. 14:30
Oprindeligt skrevet af KlausDM KlausDM skrev:

Hvis kablet blot er trukket, kommer der ingen kondens, kablets temperatur følger omgivelserne.

Men, kan der komme luft op gennem tomrørene, dannes der kondens.


Klaus

Jo, hvis rør gør igennem isolation kommer der masser af kondens. Men som en anden skriver, så gør man ikke det. Ydermere ville mange netværkskabler bliver påvirket af fugt og hastigheden vil falde.... Der findes dog kabler som kan tåle fugt.... Men de koster lidt mere.... 

Men ellers god idé med tomrør. Jeg har selv rør i gulve og vægge. Og også brugt dem til signal kabler til surround :) Så bare læg en masse rør.... Du skal nok få brug dem en dag :)


-------------
Mvh
Henrik Nielsen


Skrevet af: Stoffer1987
Skrevet den: 18-Januar-2021 kl. 13:54
Husk at genetablere dampspærre hvis/når den brydes


Skrevet af: noerden
Skrevet den: 18-Januar-2021 kl. 16:01
Jeg har en del kabler liggende på loftet.
Nogle er trukket gennem loftet (strøm, antenne og netværk)
Dem der er trukket før jeg købte huset. De har vel ligget der i op mod 18 år. De er beskidte på overfladen.
det skyldes lidt fugt - kommer udefra, ligesom det støv der så gør dem beskidte.
De kabler er så smaller, så trækker man dem op gennem revnerne i isoleringen, så ser jeg ikke de store farer for noget.
I mit gamle hus, blev de trukket i gulvet, da vi totaltistandsatte med bl.a. etablering af gulvvarme. Så der ligger en masse kabler i flamengoen, og noget sikkert også i betonen under gulvvarme rørene.
Husk du kan ikke få nok strømudtag og kabler. Brug gerne stive tomrør - måske vi om 10 år skal have lysledere ud til når vi holder vilde VR møder.
Og træk gerne to kabler til hvert stik. Nr 2 er backup eller supplement.


Skrevet af: jannikmariager
Skrevet den: 19-Januar-2021 kl. 09:30
Jeg tænker at trække 1 COAX og 1 Netværkskabel i 1 rør til hvert rum til bag TV og så en Unify FLex switch til at køre videre til flere Devices derfra så man ikke skal trække et kabel fra teknik til PS5, TV, Reciever osv.

tænker CAT 6a S/FTP er rigeligt - men er det stift at trække - vil se om man kan få adgang til at trække dem så snart der er kommet vægge op og tag, så man har nemmer ved at komme til. Udover dette, Netværkskabel til andre stratetiske steder i huset hvor det forventes, samt rør til 7.1.4 surround i stuen


Skrevet af: u2pia
Skrevet den: 19-Januar-2021 kl. 10:16
Oprindeligt skrevet af jannikmariager jannikmariager skrev:

Jeg tænker at trække 1 COAX og 1 Netværkskabel i 1 rør til hvert rum til bag TV og så en Unify FLex switch til at køre videre til flere Devices derfra så man ikke skal trække et kabel fra teknik til PS5, TV, Reciever osv.

tænker CAT 6a S/FTP er rigeligt - men er det stift at trække - vil se om man kan få adgang til at trække dem så snart der er kommet vægge op og tag, så man har nemmer ved at komme til. Udover dette, Netværkskabel til andre stratetiske steder i huset hvor det forventes, samt rør til 7.1.4 surround i stuen
Når nu de fleste netværksudtag har 2 stik, så kan du jo lige så godt trække 2 netkabler til hvert rum... også værelser ... Hvis du ved, at du skal bruge flere stik i fx stuen, så træk da flere kabler. Jeg fik fx den skøre ide, at bruge nogle af lederne til at trække zone 2 lyd fra min receiver i stuen, til krydsfeltet og videre ud til højtalere i køkkenalrum. I en ikke så nær fremtid (for nogle er den her allerede), vil dine hvidvarer også kunne koble sig på nettet, og selvom det sikkert kan gøres via Wifi, så er det altså federe med kablede løsninger. Hvis jeg skulle bygge i dag, så ville jeg fx vælge at have netværksstik inde under soklen eller i et skab, og så have sådan en sokkel, der står på plastikben, så man altid lige kan rode rundt med kabler derinde under.
Jeg fik selv lagt COAX ud til alle værelser og stue, og selvom det måske ikke tilhører fremtiden, så ville jeg nok også gøre det i dag.


Skrevet af: KlausDM
Skrevet den: 19-Januar-2021 kl. 10:27
Bedste råd må være masser af tomrør i stor dimension.


Klaus


-------------
Min modelbane, http://modelbaneeuropa.dk" rel="nofollow - http://modelbaneeuropa.dk
Min hjemmeside, http://moppe.dk" rel="nofollow - http://moppe.dk


Skrevet af: jannikmariager
Skrevet den: 19-Januar-2021 kl. 10:35
Tænker at det ene netværkskabel og coax bliver trukket sammen til bag TV og derfor ikke behøves at blive afsluttet i udtag, men blot udgennem blænddæksel og direkte i TV, kan jo ikke ses alligevel - de andre som trækkes til væg andet sted i rummene, som ikke er bag TV bliver self afsluttet  i korrekt udtag.
tænker 32mm tomrør er at fortrække ? 

bekymrer mig lidt om elektrikernes vilje til at gøre det korrekt med korrekt bukkeradius, for trækkes det fra gulv i teknik til lige bag en væg i stue, så er det vel næsten 90 graders bøjning man får ? og er cat6A skærmet for stift til at trække igennem ? hjælper self hvis røret er 32mm frem for 16-20 mm