Trumle ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 10-Februar-2015 Sted: kBH Status: Offline Point: 793 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Du skal kigge i smeltekurven og se hvor mange A du skal bruge for at bryde sikringen på en time eller mindre. Du kan ikke gætte dig til tallet ved at se på en automatsikring.
Hvis 1,45 gange ledningens strømværdi er større end det tal du har aflæst så er betingelse 2 opfyldt. Ellers køb en dåse med 1mm2 ledning på, så er du hjemme, da den kan holde til 12A og dermed overholder 43A. Redigeret af Trumle - 20-August-2015 kl. 17:32 |
|||
![]() |
|||
slumbert ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 05-November-2009 Status: Offline Point: 1977 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Hold da helt op hvor er den her tråd stukket af.
Jeg er ikke bange for belastningen. Jeg bor i lejlighed og forventer ikke at hverken mine forstærkere eller min Sub på noget tidspunkt kommer til at trække max strøm, men hvem med en god og dyr forstærker kunne finde på at køre den på max volumen? Det er lang tid siden jeg har været teenager... Strømskinnen er i en kvalidåse der også benyttes til hospitals og laboratorieudstyr. den er mærket med 250v - 10A og jeg går ud fra at den mærkning er ligeså troværdig som mærkningen på en sikring. Lejligheden er gammel men elinstallationerne og hpfi relæet er fra 2005, så der er ingen grund til brandparanoia.
|
|||
endnu en hifi-flygtning
Kabeldiskussioner - Dumhed i metermål |
|||
![]() |
|||
Lygtemanden ![]() Bruger ![]() Oprettet: 06-Maj-2007 Status: Offline Point: 245 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
For fanden da også hvad er det da for noget lort at lukke ud en 0,75 kvadrat bliver sgu ikke nævneværdig varm at de 10 amp den må bære som tilledning.
https://www.youtube.com/watch?v=bBYHtBPbBJE
|
|||
Sony 55x9005b
Sony PS4 Panasonic DMP BDT310 Harman Kardon AVR 370 JBL LS80 JBL LS40 JBL LS Center JBL LS 120P |
|||
![]() |
|||
Kandersen ![]() Platin medlem ![]() ![]() Oprettet: 13-Juli-2006 Sted: 4653 Status: Offline Point: 10964 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Jamen dog! Så start du med at påvise, at en 0.75 kvadrat ledning må "bære" 10A, når du så skråsikkert melder ud, at det er noget "lort". Det ville klæde debatten, at vi kan få sat et endeligt punktum for det her, fra en der tilsyneladende har det endegyldige svar. Jeg ser spændt frem til at blive belært, så jeg kan beklage min arrogante uvidenhed og lort, som jeg åbenbart lukker ud. |
|||
![]() |
|||
Bruger udmeldt 38 ![]() -- ![]() Oprettet: 21-Maj-2006 Status: Offline Point: 5 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
*tsk tsk tsk* Kim.
Fløj ironien lige over hovedet på dig? ![]() M.v.h. |
|||
![]() |
|||
fiskerendk ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 18-November-2008 Sted: Denmark Status: Offline Point: 815 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Ja altså en alm. 0,75mm tilledning kan bruges og være godkendt op til 12-15 amp. alt efter områdets temperatur og kablets type.
Det der er afgørende er spændingsfald og modstand i kablet. Afhænger i høj grad af længden. Faktisk er der i stærkstrømsbekendtgørelsen fastsat at ved tilslutning af 0,75mm2 tilledning i roset at den størst mulige mærkestrøm for kortslutningsbeskytelse er 20amp. Derudover er der ingen hverken nationale eller internationale regler vedr. overbelastningsbeskyttelse på tilledninger, forlængerledninger og lign.
Redigeret af fiskerendk - 21-August-2015 kl. 12:08 |
|||
![]() |
|||
Lygtemanden ![]() Bruger ![]() Oprettet: 06-Maj-2007 Status: Offline Point: 245 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
kig tabel Tabel 43 C i SB6 der står den største sikring der må sættes foran tilledninger i diverse kvadrat, hvis man følger den behøves der ingen beregning så ved man kablet holder hvis der sker en kortslutning eller overbelastning.
Da vi i danmark køre forenklet regler i huse er det bare følge de tabeller der er i sb6 Hvis man vil bruge tid på det kunne man regne en IKmin ud og se energigennemslippet for sikringen I^2*t og se om kablet kan holde til den mængde energi der kommer igennem sikringen. |
|||
Sony 55x9005b
Sony PS4 Panasonic DMP BDT310 Harman Kardon AVR 370 JBL LS80 JBL LS40 JBL LS Center JBL LS 120P |
|||
![]() |
|||
fiskerendk ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 18-November-2008 Sted: Denmark Status: Offline Point: 815 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Præcis :) Og det er ved 0,75mm2 - 20 ampere...
|
|||
![]() |
|||
Kandersen ![]() Platin medlem ![]() ![]() Oprettet: 13-Juli-2006 Sted: 4653 Status: Offline Point: 10964 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Slet ikke, ret meget
![]() |
|||
![]() |
|||
Kandersen ![]() Platin medlem ![]() ![]() Oprettet: 13-Juli-2006 Sted: 4653 Status: Offline Point: 10964 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Vi kan godt begynde at rode andre ting ind sammen med det, eksempelvis gummikabler, alu ledere eller om det er på Mars, hvor temperaturen er omkring -150 grader. På samme måde, som at vi kan tage en 50m kabeltrommel, og rulle den sammen og sende 10A igennem, bare for at se den går op i røg i løbet af ganske få minutter, (uden thermosikring vel at mærke). Og på den måde kan vi finde scenarier hvor det virker og ikke virker specielt godt. Sidstnævnt har jeg smidt et par links til. Dem kan man forholde sig til, hvis man vil, eller forsøge overbevise de implicerede personer om, at den oplevelse de havde, den foregik i virkeligheden slet ikke, for selvfølgelig kan en 0.75mm2 tilledning holde til 10A, ellers forsikres med 20A. Intet problem i det.. De glemte bare at forholdene er noget lidt andet, end normal 30 grader.
Ja, for kortslutningsbeskyttelse.. Det er noget helt andet, og der snakker vi sekunder!!
Hvad med producentens foreskrifter? Nu er det godt nok "bare" en lommebog fra NKT. Men du kan jo prøve at høre dem, om ikke de så synes det er en god ide, at udskifte 6A med 10A, eller sågar 20A nu du nævner det, i deres tabel på side 28, for 0.75mm2. Alternativt kan du spørge dem, hvorfor ikke. |
|||
![]() |
|||
fiskerendk ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 18-November-2008 Sted: Denmark Status: Offline Point: 815 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Der er forskel på kontinuerligt, og peak belastninger. Ja du kan sagtens hive 10 eller 20 ampere ud af et 0,75mm2 kabel. Og det kan jeg sagtens vise dig :) Det er rigtigt at ved kontinuerlig belastning så godkender NTK deres kabler alm. 0,75mm2 til 6A, ved rumtemp. på 30 grader. Er temperaturen nærmere de 20 grader kan du helt sikkert hæve belastningen, selv kontinerligt. Men jeg jeg kan sagtens finde kabler der er godkendt til 12A som ikke er speciel kabler og kommer fra mars eller hvad du nu skriver. Og du beskriver tiden som værende sekunder til nedsmeltning det er jo helt ude af propertioner når vi snakker 10amp på 0,75mm, især hvis længeden er <10m.
Redigeret af fiskerendk - 21-August-2015 kl. 13:28 |
|||
![]() |
|||
Kandersen ![]() Platin medlem ![]() ![]() Oprettet: 13-Juli-2006 Sted: 4653 Status: Offline Point: 10964 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Den tabel - Du har godt læst at der står: " Størst tilladte mærkestrøm for kortslutningsbeskyttelse" Jeg troede, at jeg vidste hvad kortslutningsbeskyttelse er. Men Jeg kan forstå, det må være min arrogante uvidenhed og lort jeg lukker ud, som har sløret min syn med tiden. Jeg havde forstået kortslutningsbeskyttelse som, at det er det antal amp som ledningen kan holde til (eller trække om du vil), i nok antal sekunder til sikringen brænder over. Altså ved en kortslutning. Og 0.75mm2 kan holde til 20 amp, som er over de tilladte 10A/13A som de fleste hus installationer er foresikret med i den faste installation med 1.5mm2 ledning, i tilpas nok sekunder til en kortslutning vil afbryde sikringen/brænde sikringen over, før der går ild i ledningen. Og da en 10A sikring brænder over efter ganske kort tid, (til husbehov, for hvem gider dog detaljer - et sekund) ved en strøm over 12A (igen husbehov, de der detaljer har det med at sløre synet), så skulle ledningen nok kunne holde, når den har en mærkestrøm på 20A. Og så får jeg at vide her, at bare man følger mærkstrømmen for kortslutningsbeskyttelse så er man sikret for belastningen i længere periode (der nævnes 3 timer med max 50% belastning hos producenten, blot til orientering). Hold kæft, det bliver en lang dag!
|
|||
![]() |