recordere.dk forum     Det danske community for hjemmets elektronik og indhold     Siden 2003
<b>Forside</b> Forside > Generelle emner > Teknik & Teori
  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Hvor tyk elkabel til 3000w?
  FAQ FAQ  Søg i forum   Opret ny bruger Opret ny bruger  Log ind Log ind

Hvor tyk elkabel til 3000w?

 Besvar Besvar Side  123>
Forfatter
Besked
fltk Se dropdown menu
Platin medlem
Platin medlem


Oprettet: 04-Februar-2004
Status: Offline
Point: 10436
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér fltk Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Emne: Hvor tyk elkabel til 3000w?
    Sendt: 07-November-2022 kl. 09:56
Jeg skal have tilsluttet tre enheder til lysnettet via et 20 m langt kabel. Hvor tyk skal kablet være når de tre enheder tilsammen trækker ca 3000w og kablet er udrullet?

Flemming
Samsung UE55F7005
AX Quadbox med 3x DVB-C/T2 og 1x S2 med OpenVix
Dune HD Realbox 4K
HTPC/Terratec DVB-C/-T/DVBViewer
Thomson THA100
Til top
gellert1962 Se dropdown menu
Ny bruger
Ny bruger


Oprettet: 15-Juli-2020
Sted: Middelfart
Status: Offline
Point: 11
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér gellert1962 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 07-November-2022 kl. 10:16
jeg vil tage minimum 3x 1.5mm2Smile
Til top
JørgenT Se dropdown menu
Guld medlem
Guld medlem
Avatar

Oprettet: 21-Marts-2004
Sted: 9530, DK
Status: Offline
Point: 5276
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér JørgenT Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 07-November-2022 kl. 10:18
Info:

1 fase 1,5mm2: 230Vx13Amp -> 2990W

Så gå evt op i 2,5mm2 Wink
Mvh. JørgenT
Til top
fltk Se dropdown menu
Platin medlem
Platin medlem


Oprettet: 04-Februar-2004
Status: Offline
Point: 10436
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér fltk Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 07-November-2022 kl. 10:34
Tak for svarene. Det ser ud til at jeg kan nøjes med 1,5 kvadrat.

Flemming
Samsung UE55F7005
AX Quadbox med 3x DVB-C/T2 og 1x S2 med OpenVix
Dune HD Realbox 4K
HTPC/Terratec DVB-C/-T/DVBViewer
Thomson THA100
Til top
KlausDM Se dropdown menu
Platin medlem
Platin medlem
Avatar

Oprettet: 12-Marts-2010
Sted: Hammel, Jylland
Status: Offline
Point: 19480
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér KlausDM Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 07-November-2022 kl. 10:59
Oprindeligt skrevet af fltk fltk skrev:

Jeg skal have tilsluttet tre enheder til lysnettet via et 20 m langt kabel. Hvor tyk skal kablet være når de tre enheder tilsammen trækker ca 3000w og kablet er udrullet?


Er det på 1 fase, eller 3 faser?
3kW på 1 fase og en ældre installation, så springer sikringen allerede ved 2,3kW.
Er det en nyere installation er der typisk 13A automatsikringer, hvilket sådan cirka lige præcist rækker.
Men, værk opmærksom på at en normal husinstallation IKKE kan holde til at du trækker fuld effekt ud af en stikkontakt over længere tid.
Det er derfor "momorladekabler" til elbiler frarådes.

Er det derimod på 3 faser ("kraftstik"), kan du fordele det ud med 1kW på hver fase og dermed mindske belastningen på kablet.

Vil du absolu køre det på 1 fase, skal du beslutte dig for, hvor meget tab du vil have i kablet.
Jeg ville klart vælge 2,5mm2!


Klaus
Min modelbane, http://modelbaneeuropa.dk
Min hjemmeside, http://moppe.dk
Til top
fltk Se dropdown menu
Platin medlem
Platin medlem


Oprettet: 04-Februar-2004
Status: Offline
Point: 10436
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér fltk Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 07-November-2022 kl. 11:18
Oprindeligt skrevet af KlausDM KlausDM skrev:

Er det på 1 fase, eller 3 faser?


Det er på en campingplads hvor jeg formoder at installationen er rigelig.

Flemming
Samsung UE55F7005
AX Quadbox med 3x DVB-C/T2 og 1x S2 med OpenVix
Dune HD Realbox 4K
HTPC/Terratec DVB-C/-T/DVBViewer
Thomson THA100
Til top
JørgenT Se dropdown menu
Guld medlem
Guld medlem
Avatar

Oprettet: 21-Marts-2004
Sted: 9530, DK
Status: Offline
Point: 5276
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér JørgenT Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 07-November-2022 kl. 11:34
Oprindeligt skrevet af fltk fltk skrev:

Det er på en campingplads hvor jeg formoder at installationen er rigelig.

Flemming
Tror du skal afklare med campingplads med hvor meget du må trække. 
Mig bekendt er der flere som ikke tillader stort træk til varme m.m. Wink
Mvh. JørgenT
Til top
Axlon Se dropdown menu
Guld medlem
Guld medlem


Oprettet: 26-Maj-2004
Sted: Denmark
Status: Offline
Point: 1404
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Axlon Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 07-November-2022 kl. 11:43
Er det en forlængerledning du vil lave, og evt. hvilke stik skal du bruge?
Mvh Jesper
Til top
fltk Se dropdown menu
Platin medlem
Platin medlem


Oprettet: 04-Februar-2004
Status: Offline
Point: 10436
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér fltk Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 07-November-2022 kl. 11:55
Oprindeligt skrevet af Axlon Axlon skrev:

Er det en forlængerledning du vil lave, og evt. hvilke stik skal du bruge?


Ja, købe - det kan vist ikke betale sig at lave selv.

Flemming
Samsung UE55F7005
AX Quadbox med 3x DVB-C/T2 og 1x S2 med OpenVix
Dune HD Realbox 4K
HTPC/Terratec DVB-C/-T/DVBViewer
Thomson THA100
Til top
KlausDM Se dropdown menu
Platin medlem
Platin medlem
Avatar

Oprettet: 12-Marts-2010
Sted: Hammel, Jylland
Status: Offline
Point: 19480
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér KlausDM Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 07-November-2022 kl. 12:21
Oprindeligt skrevet af fltk fltk skrev:

Det er på en campingplads hvor jeg formoder at installationen er rigelig.


Hvad skal du bruge 3kW til på en campingplads?

1. Du skal IKKE regne med at de har installation til 3kW ved hver plads.
2. Det kommer da til at koste en bondegård at købe strøm.......


Klaus
Min modelbane, http://modelbaneeuropa.dk
Min hjemmeside, http://moppe.dk
Til top
PerW Se dropdown menu
Guld medlem
Guld medlem


Oprettet: 20-Marts-2008
Sted: Denmark
Status: Offline
Point: 4113
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér PerW Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 07-November-2022 kl. 12:37
Er det på en campingplads så skal kablet være 25 m og det skal minimum være 2,5 kvadrat. Og så skal kablet være af HO7RN-F typen.

Til top
fltk Se dropdown menu
Platin medlem
Platin medlem


Oprettet: 04-Februar-2004
Status: Offline
Point: 10436
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér fltk Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 07-November-2022 kl. 12:38
[QUOTE=KlausDM]Hvad skal du bruge 3kW til på en campingplads?

[QUOTE]

Alene kogekanden tager 2KW, og prisen er jeg selvfølgelig helt med påWink.

Flemming
Samsung UE55F7005
AX Quadbox med 3x DVB-C/T2 og 1x S2 med OpenVix
Dune HD Realbox 4K
HTPC/Terratec DVB-C/-T/DVBViewer
Thomson THA100
Til top
 
 Besvar Besvar Side  123>
 
Skift forum Forum-tilladelser Se dropdown menu